正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(11 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
设计给的电缆是成品的3x2.5电缆 不是单股的BV线,在插座配管穿线三联单控开关时应该怎么做呢?一进管三出管吗?接线怎么接?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
第一:母线的选择首先要满足额定电流、压降、动稳定、热稳定等技术条件。
第二:要满足短路电流的校验。至于能否变容、能变多少,需要校验是否满足短路电流的条件。。现在有些厂家提供能降低一级的变容节(比如1000A可变800A),其实这些都是厂家为了降低业主的费用或者增加自己产品的价格优势而想出来的一些措施,但作为设计人员,如果想要变容,需要进行短路电流计算,校验变容是否合理(即末端短路电流是否达到断路器瞬时或短时脱扣器整定电流的1.3倍)
另外,经济电流密度一般只是参考,设计人一般很少能弄清整个成本问题,采购费、施工安装费、产品寿命、贴现率等等,往往在设计阶段是不能准确预估的。。。
回复 举报