美的多联机室内外机容量超配问题 急!!!!!

发布于:2015-04-29 13:57:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人很少从事多联机设计,故不是很懂,有一个项目办公区需要设计VRV空调,做配置表时参数修改过但是室内机型号忘了改了,故采购直接按室内机型号购买,原本2台8kw的四面出风型室内机采购成2台14kw的室内机,故室内外机容量比129%接近130%了,询问过美的技术人员,说是可以开机运行及满足,或者是室内机有一个可调制冷能力的一个按钮,直接调也行,但是美的不给调,现场施工人员也没有遇到过这个问题,想请各位大师出出主意,听听各位的意见!!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lxwklj
    lxwklj 沙发
    已经到了匹配最大值,要是管路不长应该还可以。
    2015-05-10 13:11:10

    回复 举报
    赞同0
  • zshw1219
    zshw1219 板凳
    黔龙空调 发表于 2015-5-2 11:03 多联机在超配允许范围之内,开机是没有问题的,容量调节没有必要,如果超过了130%,可以调试内机的容量拨码 …不好意思,最近都没时间去看,非常感谢,我已经要现场去拨那个室内机按钮了,厂家要不给拨的,具体情况要看之后在调试了!!!
    2015-05-08 21:23:08

    回复 举报
    赞同0