最近做一个5万平方米小区换热站,有几个问题请教.1.换热站的补水泵流量怎么确定,它直接关系到软水箱大小的确定.书上说的水容量的1%,但是系统水容量怎么确定呢?有资料吗?2.措施上说用变频定压,系统宜设置膨胀罐,这里的膨胀罐起调节系统内水热胀冷缩的体积吗?那就是膨胀水箱的调节容积了?我想把膨胀罐换成一个减压阀没有吗?谢谢指教!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句疏水器的背压选择可以参考各厂商提供的选型手册来确定;
如果疏水器出口背压很大,可以考虑二次利用,否则岂不大大的浪费;
或者背压突然变大,是不是疏水器失效了,检查一下吧
天挺冷的,起来吧。
回复 举报
请问2楼的朋友,背压是什么?
回复 举报