(1)排水立管宜靠近排水量最大的排水点,排水立管宜敷设在管道井内。


(2)排水立管不得穿越卧室,病房等对卫生,安静有较高要求的房间,并不宜靠近与卧室相邻的内墙。


(3)排水横支管应减少转弯,排水横支管的长度不宜大于8 m。


(4)排水管道不得穿沉降缝,伸缩缝,变形缝,烟道和风道,排水管道不得敷设在变配电间,电梯机房和通风小室内,排水管道不宜穿越橱窗,壁柜。


(5)排水管道不得穿越生活饮用水池(箱)部位的上方。


(6)当立管采用PVC-U 加强型螺旋管时,管道应避免布置在热源附近,当不能避开,且表面温度可能超过60 ℃时,应采取隔热措施。


(7)塑料管应避免布置在易受机械撞击处,当不能避开时,应采取防护措施。


(8)底层排水管宜单独排水。在保证技术安全的前提下,底层排水管也可接入排水立管合并排出或接入排水横干管排出;当接入排水立管时,最低排水横支管的管中心距排水横干管管中心的距离应大于或等于0.6 m。


(9)当防火要求较高时,排水立管应采用加强型钢塑复合螺旋管。高层建筑的塑料管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物性质,管径,设置条件和穿越部位防火等级等要求设置阻火胶带或阻火圈。


(10)AD 型特殊单立管排水系统的排水立管顶端应设伸顶通气管,其管径不得小于立管管径。


(11)AD 型特殊单立管排水系统可不设专用通气立管,主通气立管和副通气立管。当按规范规定需设置环形通气管或器具通气管时,环形通气管和器具通气管可在AD 型接头处与排水立管连接。