土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 布置特殊单立管排水系统管道的要求

布置特殊单立管排水系统管道的要求

发布于:2015-04-28 13:12:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 奔跑的小鹿 于 2015-4-28 13:19 编辑

272279572334271.jpg


(1)排水立管宜靠近排水量最大的排水点,排水立管宜敷设在管道井内。


(2)排水立管不得穿越卧室,病房等对卫生,安静有较高要求的房间,并不宜靠近与卧室相邻的内墙。


(3)排水横支管应减少转弯,排水横支管的长度不宜大于8 m。


(4)排水管道不得穿沉降缝,伸缩缝,变形缝,烟道和风道,排水管道不得敷设在变配电间,电梯机房和通风小室内,排水管道不宜穿越橱窗,壁柜。


(5)排水管道不得穿越生活饮用水池(箱)部位的上方。


(6)当立管采用PVC-U 加强型螺旋管时,管道应避免布置在热源附近,当不能避开,且表面温度可能超过60 ℃时,应采取隔热措施。


(7)塑料管应避免布置在易受机械撞击处,当不能避开时,应采取防护措施。


(8)底层排水管宜单独排水。在保证技术安全的前提下,底层排水管也可接入排水立管合并排出或接入排水横干管排出;当接入排水立管时,最低排水横支管的管中心距排水横干管管中心的距离应大于或等于0.6 m。


(9)当防火要求较高时,排水立管应采用加强型钢塑复合螺旋管。高层建筑的塑料管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物性质,管径,设置条件和穿越部位防火等级等要求设置阻火胶带或阻火圈。


(10)AD 型特殊单立管排水系统的排水立管顶端应设伸顶通气管,其管径不得小于立管管径。


(11)AD 型特殊单立管排水系统可不设专用通气立管,主通气立管和副通气立管。当按规范规定需设置环形通气管或器具通气管时,环形通气管和器具通气管可在AD 型接头处与排水立管连接。





272279572334271.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    是的,只有不断的积累,才会有大的收获的.
    2015-04-29 17:56:29

    回复 举报
    赞同0
  • co1428021060567
    王农勤 发表于 2015-4-28 21:17 总结得不错,有参考价值.量的积累成就质的飞跃!
    2015-04-29 13:41:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅析同层给排水设计施工中常见问题

本帖最后由 女汉纸的世界 于 2015-4-28 10:49 编辑 设计施工中的常见问题 设计阶段:设计方案是否合理决定了同层排水系统是否能够正常运行,在设计阶段,需要从设计要点控制、降板高度、装饰层厚度、立管与地梁的处理、地漏设计等方面加以重视。1、设计要点控制:生活污、废水重力流排放;卫生洁具布置在同一侧墙面或相邻墙面上;墙体内设置隐蔽式支架;卫生洁具固定在隐蔽式支架上;

回帖成功

经验值 +10