土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅析同层给排水设计施工中常见问题

浅析同层给排水设计施工中常见问题

发布于:2015-04-28 10:46:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 女汉纸的世界 于 2015-4-28 10:49 编辑

设计施工中的常见问题

1205569207631.jpg


设计阶段:
设计方案是否合理决定了同层排水系统是否能够正常运行,在设计阶段,需要从设计要点控制、降板高度、装饰层厚度、立管与地梁的处理、地漏设计等方面加以重视。


1、设计要点控制:
生活污、废水重力流排放;
卫生洁具布置在同一侧墙面或相邻墙面上;
墙体内设置隐蔽式支架;
卫生洁具固定在隐蔽式支架上;
坐便器冲洗水箱采用隐蔽式冲洗水箱;
坐便器采用悬挂式(或称挂壁式);
排水管采用高密度聚乙烯(HDPE)管,热熔和电熔连接;
排水立管敷设在管道井内;
排水横管充满度控制在0.5以内,坐便器排水管径为DN100以上;
卫生器具与支架固定处,支架与楼板固定处均采取防噪声传递措施。


2、降板高度:
降板高度直接影响到排水管道走向的设计,特别是地漏的位置和管道敷设,通常来讲理想降板高度在12cm以上(通常采用15cm),若是在此高度以上的户型,管道走向、地漏及卫浴器具布局更为灵活多变,并可以减少假墙的使用。降板高度在10cm为最基本降板高度,在降板10cm的情况下,假墙的设计可较少考虑;若是降板不足10cm,影响到地漏的设计及施工,假墙的利用率会增加。


3、装饰层厚度:
要完成深化设计,需确认卫生间的装饰层厚度。这里所指的装饰层厚度不仅仅指卫生间的装饰层厚度,还包括卫生间外地面装饰层厚度。根据卫生间外房间地面装饰层的厚度,可调整卫生间的装饰层厚度以满足室内支管及地漏的设计。在这里需要说明的是同层排水系统管道坡度应不小于2%。


4、立管与地梁的处理:
应注意项目现场立管预留口的布置方向、管径、以及是否有部分已被填埋;
并根据立管预留情况合理设置卫生器具,能减少假墙的应用和节约材料;
地板上是否有剪力墙或地梁,如有可能会影响到水箱的安装,无法尽量靠近墙体。


5、地漏设计要求:
降板层度不同对地漏的设计会产生重大影响。
降板高度在12cm以上,地漏位置设计较为灵活多变;
降板高度在10cm,地漏尽量靠近主立管设计;
降板高度不足10cm,需在楼板上取直径为12cm的孔,孔的深度依管道敷设的情况确定,满足地漏面正好在装饰层水平,并做好防水;


6、卫生器具位置设计遵循原则:
座便器靠近主立管;
地漏靠近主立管;
视具体情况,淋浴房是否需做垫高处理,是否需安装淋浴房地漏。


7、水箱:
UP300水箱假墙高度设计为120cm(以地板装饰面为基准);UP120水箱假墙高度设计为90cm。配合不同洗脸盆及妇洗器支架高度,假墙高度也分为120cm及90cm。综合以上高度,视具体户型设计要求或客户需求来确定不同高度的隐藏式水箱及支架。


施工阶段:
施工阶段的工艺控制直接关系到系统的可靠性和实用性,因此对施工班组做好技术交底、认真执行操作规范至关重要。
1、进场施工准备工作:
先确认洁具。了解样板房或今后精装房所采用洁具的尺寸、款式及排水方式。再确认施工现场。所需工具:卷尺、记录工具、设计图纸、照相机。结合施工现场实际情况,对设计方案做出优化和调整。并及时将发现的问题与相关人员沟通,并逐一落实。


2、施工过程中:
专业厂家务必提供专人指导施工方使用专用管道工具,包括管道割刀、管道焊接板及电焊包;施工方应及时了解工程进展,抓住工程节点并做拍照及文字记录;


3、注重工程工艺顺序不可颠倒:
通常来讲,工艺顺序为材料进场→确认开工日期→座便器、妇洗器、面盆等卫生器具排水点现场放样→确认装饰层厚度→根据现场放样安装水箱及支架固定螺丝→管道安装(先排水管道后给水管道)→通球试验→试运行。


4、管道及地漏施工完后要做好管道的坡度调整和地漏的保护措施。
总的来讲,同层排水作为一种较为新型的应用技术,在设计合理、施工控制得当的前提下,在卫生医疗、高档宾馆和写字楼等领域具有广阔的市场应用空间。



1205569207631.jpg

全部回复(86 )

只看楼主 我来说两句
  • 走一圈
    走一圈 沙发
    谢谢楼主分享~~
    2015-08-18 15:44:18

    回复 举报
    赞同0
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-08-11 08:50:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家庭排水新方式 ——同层排水清新来袭

一.同层排水是什么?  同层排水是指卫生间内卫生器具排水管(排污横管和水支管)均不穿越楼板进入他户。在同楼层内平面施工敷设使得污水及废弃物的排放达到或超过同类和其他排水方式,顺利进入排水总管(主排污立管),一旦发生需要疏通清理的情况,在本层套内就能解决问题的排水方式。简称“同层安装”,也叫同层排水。 同层排水是卫生间排水系统中的一个新颖技术,排水管道在本层内敷设,采用了一个共用的水封管配件代替诸多的P弯、S弯,整体结构合理,所以不易发生堵塞,而且容易清理、疏通,用户可以根据自己的爱好和意愿,个性化的布置卫生间洁具的位置。

回帖成功

经验值 +10