共九层,空调面积共18000平方,其中4800平方预留后期用的,在二楼和六楼分别有1000平方的餐厅,九楼有一个438平方的会议室,现在想请教大家用水系统好还是氟系统好,如果是水系统的话,餐厅部分是不是应该单独系统?附件图纸和各房间面积,求高手指教,谢谢


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaodi580115
    xiaodi580115 沙发
    鲁毅xi01 发表于 2015-5-5 17:30 首先你得告知工程所在区域,比如华南地区可能不需供暖。第二,办公室空调设计你需要了解甲方使用需求,如果 …那就有四种合适方案:1、多联机系统; 2、螺杆机+锅炉系统; 3、螺杆机+风冷热泵系统; 4、风冷热泵系统;多联机造价高,控制简单灵敏,但注意落差,螺杆机+锅炉要考虑当地对锅炉使用有无限制,螺杆机+风冷热泵主机在同层简单点,如果螺杆主机在地下室机房,风冷热泵主机在屋面就麻烦点,风冷热泵造价适中,但能效比低
    2015-05-06 14:32:06

    回复 举报
    赞同0
  • xiaodi580115
    xiaodi580115 板凳
    鲁毅xi01 发表于 2015-5-5 17:30 首先你得告知工程所在区域,比如华南地区可能不需供暖。第二,办公室空调设计你需要了解甲方使用需求,如果 …那就有四种合适方案:1、多联机系统; 2、螺杆机+锅炉系统; 3、螺杆机+风冷热泵系统; 4、风冷热泵系统;多联机造价高,控制简单灵敏,但注意落差,螺杆机+锅炉要考虑当地对锅炉使用有无限制,螺杆机+风冷热泵主机在同层简单点,如果螺杆主机在地下室机房,风冷热泵主机在屋面就麻烦点,风冷热泵造价适中,但能效比低