土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 隧道防排水施工控制的要点总结

隧道防排水施工控制的要点总结

发布于:2015-04-28 09:47:28 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
  目前隧道衬砌渗漏水问题,尤其是施工缝处、隧道的接口处及管节之间的连接处等薄弱环节的渗、漏水更为严重。如何搞好隧道防排水设计及裂缝防水技术,是保证行车安全和隧道能否长期使用的重要条件。
  一、进洞前防排水处理
  首先,在隧道进洞前应对隧道轴线范围内的地表水进行了解,分析地表水的补给方式、来源情况,做好地表防排水工作:用分层夯实的粘土回填勘探用的坑洼、探坑;对通过隧道洞顶且底部岩层裂缝较多的沟谷,建议用浆砌片石铺砌沟底,必要时用水泥砂浆抹面;开沟疏导隧道附近封闭的积水洼地,不得积水;在地表有泉眼的地方,涌水处埋设导管进行泉水引排;在隧道洞口上方按设计要求做好天沟,并用浆砌片石砌筑,将地表水排到隧道穿过的地表外侧,防止地表水的下渗和对洞口仰坡冲刷,并与路基边沟顺接成排水系统;洞顶开挖的仰坡、边坡坡面可用喷射混凝土将其封闭,并对洞口上方及两侧挂网喷浆;若在洞顶设置高压水池时,应做好防渗防溢设施,且水池宜设在远离隧道轴线处等。

  二、开挖过程中对涌水地段的防排水处理
  (一)涌水地段的防排水处理原则。在隧道施工过程中,应对开挖面出现的涌水进行调查分析,找准原因,采取“以排为主,防、排、截、堵相结合”的综合治理原则,因地制宜地制定治理方案,达到排水通畅、防水可靠、经济合理和不留后患的目的。
  (二)涌水地段的原因分析。造成隧道涌水现象一般是由于地下水发育,洞壁局部有水流涌出;碰到断层地带,岩石破碎,裂隙发育,出现涌水现象;洞顶覆盖层较薄,岩石裂隙发育,开挖地表水下渗等原因。施工中应对洞内的出水部位、水量大小、涌水情况、变化规律、补给来源及水质成分等做好观测和记录,并不断改善防排水措施。
  (三)涌水地段的处理方法。对于洞内涌水或地下水位较高的地段,可采用超前钻孔排水、辅助坑道排水、超前小导管预注浆堵水、超前围岩预注浆堵水、井点降水及深井降水等辅助施工方法。当涌水较集中时,喷锚前可用打孔或开缝的摩擦锚杆进行排水;当涌水面积较大时,喷锚前可在围岩表面设置树枝状软式透水管,对涌水进行引排,然后再喷射混凝土;当涌水严重时,可在围岩表面设置汇水孔,边排水边喷射。

  三、二次衬砌中防排水处理与控制
  (一)防水层安装与控制
  1.防水层进场时检查。除按必要的工作程序进行取样检查外,还应检查防水板表面是否存在变色、皱纹(厚薄不均)、斑点、撕裂、刀痕、小孔等缺陷,存在质量缺陷时,应及时处理。
  2.防水层铺设前对初期支护的检查和处理。防水层铺挂前,应先对初期支护喷射混凝土进行量测,对欠挖部位加以凿除,对喷射混凝土表面凹凸显著部位应分层喷射找平。外露的锚杆头及钢筋网应头齐根切除,并用水泥砂浆抹平,使混凝土表面平顺。
  3.防水层铺设好后检查和处理。防水层铺挂结束,监理工程师应对其焊接质量和防水层铺设质量进行检查。 其检查方法有:
(1)用手托起防水板,看其是否能与喷射混凝土密贴。
(2)看防水板表面是否有被划破、扯破、扎破等破损现象。
(3)看焊接或粘结宽度(焊接时,搭接宽度为10cm,两侧焊缝宽度应不小于2.5cm;粘结时,搭接宽度为10cm,粘结宽度不小于5cm)是否符合要求,且有无漏焊、假焊、烤焦等现象。
(4)拱部及拱墙壁露的锚固点(钉子)是否有塑料片覆盖。
(5)每铺设20延长米~30延长米,剪开焊缝2处~3处,每处0.5m。看是否有假焊、漏焊现象。
(6)进行压水(气)试验,看其有无漏水(气)现象等,检查防水板铺挂质量。如果发现存在问题,除应详细记录外,并立即通知施工单位进行修补,不合格者应坚决要求返工。

  (二)止水带安装与控制
  防水混凝土施工缝是衬砌防水混凝土间隙灌注施工造成的,对于施工缝的防排水处理,在复合式衬砌中,一般采用塑料止水带或橡胶止水带。
  1.二次衬砌端部的检查与处理。在浇筑二次衬砌混凝土前,可用钢丝刷将上层混凝土刷毛,或在衬砌混凝土浇筑完后4h-12h内,用高压水将混凝土表面冲洗干净,并检查止水带接头是否完好,止水带在混凝土浇筑过程中是否刺破,止水带是否发生偏移,如发现有割伤、破裂、接头松动及偏移现象,应及时修补和处理,以保证止水带防水功能。
  2.止水带安装质量的检查与处理。检查是否有固定止水带和防止偏移的辅助设施、止水带接头宽度是否符合要求、止水带是否割伤破裂、止水带是否有卡环固定并伸入两端混凝土内等项目,做好详细检查记录,如存在问题时,应立即通知施工单位进行修补,不合格者应坚决要求返工。

  (三)混凝土浇筑与控制
  衬砌混凝土施工时,应督促施工单位加强商品砼的后仓管理,定期不定期的进行检查。混凝土振捣时必须专人负责,避免出现欠振、漏振、过振等现象。加强施工缝、变形缝等薄弱环节的混凝土振捣,排除止水带底部气泡和空隙,使止水带和混凝土紧密结合。

  四、二次衬砌渗漏处理与控制
  (一)引流堵漏。对于滴水及裂纹渗漏处,可采用凿槽引流堵漏施工方法。如在渗漏部位顺裂缝走向将衬砌混凝土凿出一定宽度和深度(如宽20mm,深30mm)的沟槽,埋设直径略大于沟槽宽度或与沟槽宽度相当的半圆胶管将水引入边墙排水沟内,再用无纺布覆盖半圆胶管或防水堵漏剂封堵,然后用颜色相当的防水混凝土封堵或抹面。
  (二)注浆堵漏。对于渗漏严重部位,可采用注浆堵漏施工方法。如在渗漏部位凿出一定宽度和深度(如直径80mm,深40mm)的凹坑,清理混凝土渣,并检查表面混凝土密实性,从渗漏部位向衬砌钻孔,其深度建议控制在衬砌厚度范围内,埋管注浆,其注浆浆液通过设计确定。注浆结束后,其凹坑可按文中上述4.1方法做防水堵漏处理。

  五、结语
  每道工序的施工质量都对隧道防排水效果产生很大的影响,施工中的每一点疏忽都可能造成渗漏水隐患。因此,应加强对每道工序的施工质量控制,严格按规范施工确保施工达到设计效果,使隧道防排水工程质量有保证。
  关于“隧道防排水施工控制的要点”欢迎继续补充!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • buchishini
    buchishini 沙发

    字太小了哈

    2023-06-05 09:54:05

    回复 举报
    赞同0
  • shuang22123
    shuang22123 板凳
    有用,值得推荐,学习了
    2015-04-29 13:37:29

    回复 举报
    赞同0
  • 隧道施工控制测量总结
    施工现场总体布置是否合理,是否有利于保证工程的正常顺利施工,是否有利于工程保证质量,施工总平面图布置是否与地貌环境、建筑平面协调一致。
  • 隧道施工控制测量总结
    本文档为某隧道施工控制测量总结。内容有隧道施工控制测量总结。内容详尽,可供参考。
  • 91个明框玻璃幕墙施工详图CAD合集
    本资料包为精选的91个明框玻璃幕墙施工详图图纸,其中包含玻璃房开启扇上部竖剖节点图、玻璃幕墙开启窗框大样图、明框幕墙防火节点图、圆弧幕墙纵剖节点图以及各种平、立、剖面图等,适合进行明框玻璃幕墙施工的同学参考学习画法和设计。
  • 排水施工控制要点
    常用的施工中应注意的问题详解
  • 隧道工程施工控制要点
    环形开挖留核心土法,将开挖断面分为上、中、下及底部四个部分逐级掘进施工,核心土面积应不小于整个断面面积的50%。上部宜超前中部2~3m,中部超前下部2~3m,下部超前底部10m左右。为方便机械作业,上
  • 隧道排水施工工法
    内容简介 隧道防排水施工是保证隧道顺利建成的关键,它为结构物(永久性)防水工程奠定了良好的基础;做好结构防排水工程,是保证隧道正常运营的重要前提。为此,宛坪高速公路业主高度重视,并在我标段对隧道防排水
  • 50套园林景观泳池施工CAD图合集
    本资料包为精选的50套园林泳池施工图纸,其中包含山水天地标准泳池施工图,标准泳池施工图,圆弧形泳池剖面施工图,泳池平面(布机房)施工图等以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观泳池施工设计的同学参考学习画法和设计。
  • 隧道排水设计及施工
    内容简介 二、工法特点 1、养护效果显著。喷淋系统从供水到工作完毕,基本实现了过程全自动控制,喷出的水雾均匀,养护效果极佳,达到全天候、全方位、全湿润的“三全”养护质量标准。 2、提高劳动生产率。 采
  • 隧道衬砌排水施工
    内容简介 隧道二次模筑砼衬砌前,根据设计要求,先安装各种防排设施,防水板在洞外按一次衬砌长度制作成型,洞内防水板采用吊挂台架无钉孔铺设,防水板施作的同时施作好环向和纵向排水盲管,并与墙趾Ф100mm泄
  • 某11层住宅项目工程量控制价(含施工图)
    本资料包包括施工图、定额工程汇总表、定额工程量明细表、钢筋汇总表、钢筋明细表、清单工程量汇总表、清单工程量明细表,其中定额工程量表包括定额工程汇总表、定额工程量明细表,清单工程量表包括清单工程量汇总表、清单工程量明细表,适合进行住宅造价工程量的同学参考学习编写方法
  • 隧道结构排水施工
    内容简介 1. 结构防排水措施 1.1. 结构防排水的原则 隧道防排水设计“以防为主,防、排、截、堵相结合”的综合治理原则,达到排水畅通、防水可靠、经济合理、不留后患的目的。 1.2. 排水施工主要措
  • 桥梁安全施工控制要点
    简介: 桥涵工程施工过程中,影响和制约安全生产的因素比较多。因此,在安全生产方面要加以重点控制。本章的内容除了参照现行规范要求外,还编入了基坑工程的信息化施工和特大悬索桥的施工安全控制要点。
  • 承台施工控制要点讲解
    采用机械开挖配以人工修整的方案。开挖时基底留30cm人工开挖,减小对原状土的挠动。基坑严禁超挖,如有超挖,必须用级配碎石(并夯实)回填至设计基底标高。采用加大基坑开挖尺寸,四周设排水沟和集水坑潜水泵抽
  • 盖梁施工控制要点讲解
    土方回填、地基处理→测量放样→钢管支架搭设→模板加工、底模铺设→堆载预压、调底模→钢筋加工、绑扎→预应力管道、锚具安装→侧摸安装加固→混凝土浇筑、养护→预应力穿束、张拉→孔道压浆、封锚→支架拆除。
  • 影响桥梁施工控制的因素
    大跨度桥梁施工控制的主要目的是使施工实际状态最大限度地与设计理想状态相吻合。要实现这样的目标,就必须全面了解可能使桥梁施工控制状态偏离理想设计状态的所以因素,以便对施工实施有的放矢的有效控制
  • 隧道施工监理控制要点
    洞口施工是否按施工组织设计的顺序安排,按照图纸及规范的要求组织施工。洞口各项工程应通盘考虑,妥善安排,尽快完成,为洞口安全及洞身施工创造有利条件。
  • 工程成本控制要点
    随着房地产行业的日趋规范,竞争激烈,房地产企业在保证产品品质,提供适合市场需求的房源外,项目的成本控制对于项目运作的成功与否及经营利润无比重要。“利润=销售收入—成本费用”这一众所周知的简单公式,充分
  • 排水管网施工控制要点
    通过对Z6道路和H3道路管网施工过程中遇到的问题和经验进行总结,用于指导后续施工。
  • 桩基础施工控制要点
    垂直贯入:初打时应轻放,待稳定后再按进行压桩,整个过程,桩帽、送桩器、桩身应保持在同一垂直线上
  • 安全文明施工控制要点
    为了确保工程施工的顺利进行,确保施工生产人员生命安全及机具设备安全,为工程施工提供良好的工作环境,特制定本程序。 目录: 目的 适用范围 术语和定义 职责 工作程序 支持性文件 相关记录
  • 连续梁挂篮施工控制要点
    采用支架或托架法进行边跨现浇段施工,宜在悬灌梁段施工结束前15天左右组织施工。合拢段根据设计要求进行组织施工,梁体成为稳定结构后,即可拆除临时支座和锚固、落梁于永久支座之上,完成第一次体系转换,梁体全
  • 后张法预应力施工控制要点
    摘 要:针对预应力混凝土箱梁后张法施工技术进行总结,并对施工过程中遇到问题进行前浅析。 关键词:后张法、伸长量、波纹管、钢绞线。
  • 隧道结构排水施工工法
    资料目录 1、前言 2、工法特点 3、适用范围 4、工艺流程及施工要点 5、材料及设备 浏览详细目录>> 内容简介 前言: 隧道防排水是隧道施工中一个重要环节,在地下水富、涌水、渗漏水大的铁路工程等隧

阅读下一篇

论各种卫生纸对玻璃钢化粪池的影响

一般在生活用纸中,卫生纸特指厕用纸,纸巾纸(面巾纸,包括盒抽和塑料包软抽)、餐巾纸、纸手帕三类,擦拭纸(包括擦手纸和厨房纸巾)等,但是我们日常使用的厕纸也会造成马桶堵塞、玻璃钢化粪池消化障碍等困扰,卫生纸的使用如果有讲究,玻璃钢化粪池就能轻松完成清理了。下面威嘉环保就和大家来谈谈各种卫生纸对化粪池的影响。 一、卫生纸:乳白色、不掉粉才是好纸 国家规定,卫生纸特指“厕所用纸”,与纸巾纸执行的卫生标准不同,前者的细菌菌落总数要求小于600个/克,而后者应小于200个/克。因此不能将卫生纸用作擦手或擦嘴。一般情况下,好的卫生纸应为乳白色,纸质不粗糙,没有洞眼或杂质,使用时不会掉粉。有些散装出售的卫生纸,由于拆了外包装,缺少了应有的保护,容易沾染细菌,建议尽量不要购买。

回帖成功

经验值 +10