发布于:2015-04-27 16:36:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB50016-2006 《建筑设计防火规范》中11.4.1中第8条里 应设置火灾自动报警系统老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m 2 或总建筑面积大于3000m 2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;。

GB50016-2014 《建筑设计防火规范》中8.4.1中第7条里 应设置火灾自动报警系统大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;

问题:老规范对“儿童活动场所”,新规范对“ 大、中型幼儿园的儿童用房等场所”,没有一个很明确的、很清晰的描述。大家对这条的看法是什么? 我现在对“ 大、中型幼儿园”的规模或者面积、或者班数、或者人数,或者等等条件,不能够清晰的知道。 求高人指点.................

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lllris
    lllris 沙发
    fitman 发表于 2015-4-27 17:18 上不自动报警当然是电气专业说了算,但幼儿园的性质是建筑定性的,这点不能搞混了。象你查规范认为是中 …谢谢版主耐心回复,非常感谢。 我再查阅查阅相关资料,同建筑专业再商量商量。
    2015-04-27 17:31:27

    回复 举报
    赞同0
  • lllris
    lllris 板凳
    王工60 发表于 2015-4-27 17:05 目前比较权威的依据是:托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ39-87,大型10个班至12个班中型6个班至9个班现在能解决这个问题的,应该就只有这个规范了,不过确实是 很陈旧的规范了…. 大家先讨论吧
    2015-04-27 17:09:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。