土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新建筑设计防火规范中有一条需同大家讨论

新建筑设计防火规范中有一条需同大家讨论

发布于:2015-04-27 16:36:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB50016-2006 《建筑设计防火规范》中11.4.1中第8条里 应设置火灾自动报警系统老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m 2 或总建筑面积大于3000m 2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;。

GB50016-2014 《建筑设计防火规范》中8.4.1中第7条里 应设置火灾自动报警系统大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;

问题:老规范对“儿童活动场所”,新规范对“ 大、中型幼儿园的儿童用房等场所”,没有一个很明确的、很清晰的描述。大家对这条的看法是什么? 我现在对“ 大、中型幼儿园”的规模或者面积、或者班数、或者人数,或者等等条件,不能够清晰的知道。 求高人指点.................

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 雨天joe
    雨天joe 沙发
    这个我觉还是可以先从面积上来着手,因为现在的小区配套新建幼儿园一般都不会小,一般都是4000平左右,所以直接大于3000这条就肯定要上消防报警了。其他如何小于3000那就看建筑的定性了,
    但是我觉得最好还是做上,因为这个地方非常重要。小孩子又不懂事,最好上
    2015-07-07 15:36:07

    回复 举报
    赞同0
  • qianbochenhong

    进来学习学习
    2015-05-05 09:16:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV柱上断路器安装

刚刚进行完一次城市10kV配网改造,由于工程需要,需在10kV双回转角杆塔上装设2组柱上断路器,因为是加装,所以需要自制部分支架!另外断路器不带隔离刀闸,还须加装隔离开关6只!1.塔臂上首先加装隔离开关6只!

回帖成功

经验值 +10