纯框架结构层间位移角的最大值发生在哪里呢 曾经我 一直以为认为框架发生的是剪切变形 层间位移角最大应该是在底部 第一层或者第二层 可是我今天用pkpm做出来结果不是这样 大家看看这究竟是为什么啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
6层框架结构,2至5层个别柱在一个方向无框架梁连接,平面无楼板大洞,平面规则,各层位移比小于1.2;立面规则,无薄弱层,无错层;实际建模分析后,整体变形协调。
审图公司提出:不符合抗震规范6.1.5条 框架应双向设置
问:你怎么看?
答:1.框架柱双向设置框架梁更有利于抗震,但《建筑抗震设计规范》6.1.5
并不是要求框架柱应【双向设置框架梁】,而要求应双向设置框架。
详《抗规》6.1.5框架结构和框架-抗震墙结构中,【框架】和抗震墙均应双向设置,……
该工程并未违反《抗规》6.1.5条 。因“框架应双向设置” 是指结构的纵、横向均应布置框架,如:不应一个方向为框架承重、另一方向为砌体承重。这里《抗规》6.1.5条并非指框架【柱应双向设置框架梁】。
《混凝土异形柱结构技术规程》附录A有关于【柱应双向设置框架梁】的描述是这样的:
《异形柱》A.0.5-6不落地的框架柱应直接落在转换层主结构上。托柱【粱应双向布置】,可双向均为框架粱,或一方向为框架梁,另一方向为托柱次梁。
……
2.《抗规》6.1.5条是针对80年代,有的小工程只是根据建筑功能需要布置框架,即部份框架承重部份砌体承重或横向框架承重纵向砌体承重,而提出的。《高规》也有类似要求,详:
《高层建筑混凝土结构技术规程》6.1.1框架结构应设计成【双向梁柱】抗侧力体系。主体结构除个别部位外,不应采用铰接。
这里的:【双向梁柱】抗侧力体系,即为双向框架。