土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 局部柱一个方向无框架梁连接是否可行?

局部柱一个方向无框架梁连接是否可行?

发布于:2015-04-27 11:08:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6层框架结构,2至5层局部柱一个方向无框架梁连接,平面无楼板大洞,平面规则,各层位移比小于1.2;立面规则,无薄弱层,无错层;实际建模分析后,整体变形协调。
审图公司提出:不符合抗震规范6.1.5条 框架应双向设置
各位大师看看,有啥意见

1430104173.png

1430104173.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 小辉2
    小辉2 沙发
    柱子为什么要这样布置呢?
    2015-09-14 14:30:14

    回复 举报
    赞同0
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    ■7.22个别柱仅【一个方向】有框架梁连接是否可行
    6层框架结构,2至5层个别柱在一个方向无框架梁连接,平面无楼板大洞,平面规则,各层位移比小于1.2;立面规则,无薄弱层,无错层;实际建模分析后,整体变形协调。
    审图公司提出:不符合抗震规范6.1.5条 框架应双向设置
    问:你怎么看?
    答:1.框架柱双向设置框架梁更有利于抗震,但《建筑抗震设计规范》6.1.5
    并不是要求框架柱应【双向设置框架梁】,而要求应双向设置框架。
    详《抗规》6.1.5框架结构和框架-抗震墙结构中,【框架】和抗震墙均应双向设置,……
    该工程并未违反《抗规》6.1.5条 。因“框架应双向设置” 是指结构的纵、横向均应布置框架,如:不应一个方向为框架承重、另一方向为砌体承重。这里《抗规》6.1.5条并非指框架【柱应双向设置框架梁】。
    《混凝土异形柱结构技术规程》附录A有关于【柱应双向设置框架梁】的描述是这样的:
    《异形柱》A.0.5-6不落地的框架柱应直接落在转换层主结构上。托柱【粱应双向布置】,可双向均为框架粱,或一方向为框架梁,另一方向为托柱次梁。
    ……
    2.《抗规》6.1.5条是针对80年代,有的小工程只是根据建筑功能需要布置框架,即部份框架承重部份砌体承重或横向框架承重纵向砌体承重,而提出的。《高规》也有类似要求,详:
    《高层建筑混凝土结构技术规程》6.1.1框架结构应设计成【双向梁柱】抗侧力体系。主体结构除个别部位外,不应采用铰接。
    这里的:【双向梁柱】抗侧力体系,即为双向框架。
    2015-09-14 10:49:14

    回复 举报
    赞同0