土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框架结构变形的问题请支招

关于框架结构变形的问题请支招

发布于:2015-04-27 11:00:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
纯框架结构层间位移角的最大值发生在哪里呢 曾经我 一直以为认为框架发生的是剪切变形 层间位移角最大应该是在底部 第一层或者第二层 可是我今天用pkpm做出来结果不是这样 大家看看这究竟是为什么啊
1430103770.jpg

1430103770.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 洞房不败之玉女
    看地振作用下的
    2015-04-27 11:27:27

    回复 举报
    赞同0
  • 看我你再看我
    实际结构的侧移都是剪切变形与弯曲变形的结合
    框架结构的侧移一般以剪切为主,但是也要考虑弯曲变形。
    尤其结构高宽比比较大时,水平荷载下的倾覆力矩比较大,边柱的轴向变形会造成较大的结构弯曲变形。
    2015-04-27 11:06:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砌体结构高宽比问题

大家好,请教大家一个问题:原砌体房屋的高宽比刚好满足要求,但是现在业主要求增加一层架空层,做底框,高宽比肯定就超了。是否能在底层加大进深(仅底层),按底层的宽度算高宽比,这样是否可行??大家谁知道,可以说说吗,谢谢