土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构知识总结】配箍率分为箍筋面积配筋率和箍筋体积配筋率

【结构知识总结】配箍率分为箍筋面积配筋率和箍筋体积配筋率

发布于:2015-04-27 09:43:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一直没有搞清楚的概念,原来配箍率分为箍筋面积配筋率和箍筋体积配筋率,以前做题稀里糊涂的,现在明白了,整理如下:


  配箍率是对箍筋而言,分箍筋面积配筋率和箍筋体积配筋率。


  一般情况下,面积配筋率是对受弯构件而言,体积配箍率是对受压构件而言。

 Ⅰ. 箍筋的面积配筋率


  面积配筋率(ρsv):配置在同一截面(b×s,b为矩形截面构件宽度,s为箍筋间距)内箍筋各肢的全部截面面积与该截面面积的的比率。


  其中,箍筋面积Asv=单肢箍筋的截面面积Asv1×肢数n。
  计算公式为:ρsv=Asv/(bs)=(n×Asv1)/(b×s)。
  最小配筋率:梁:ρsv,min=0.24×ft/fyv;弯剪扭构件:ρsv,min=0.28×ft/fyv。


 Ⅱ. 箍筋的体积配筋率


  体积配箍率(ρv):箍筋体积与相应的混凝土构件体积的比率。
  计算公式为:方格网式配筋:ρv=(n1×As1×l1+n2×As2×l2)/(Acor×s);螺旋式配筋:ρv=(4×Ass1)/(dcor×s)。
  式中,l1和l2为混凝土核心面积内的长度,即需减去保护层厚度;计算复合箍的体积配筋率时,应扣除重叠部分的箍筋体积。


  柱箍筋加密区最小配筋率计算公式为:ρv,min=λv×fc/fyv;λv为最小配箍特征值,fc为混凝土轴心抗压强度设计值,fyv为箍筋及拉筋抗拉强度设计值。其中,fc≥16.7N/mm^2(《混凝土结构设计规范》、《建筑抗震设计规范》和《高层建筑混凝土结构技术规程》均有此规定),fyv≤360N/mm^2(《混凝土结构设计规范》无此规定,《建筑抗震设计规范》和《高层建筑混凝土结构技术规程》有此规定)。

相关规范条文:


  A. 面积配箍率 (ρsv):
  《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 第10.2.10条、第10.2.12条、第11.3.9条;
  《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002,J 186-2002) 第6.3.4条、第6.3.5条。

 B. 体积配箍率 (ρv):
  《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 第7.8.3条、第11.4.17条、第11.4.18条;
  《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001) 第6.3.12条;
  《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002,J 186-2002) 第6.4.7条。



全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • 铸造总装
    铸造总装 沙发

    感谢楼主的总结,学习了。

    2020-05-13 18:01:13

    回复 举报
    赞同0
  • steelstspkpm
    steelstspkpm 板凳
    学习了。不错的总结
    2019-04-28 10:51:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2085 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两种梁表示方法哪种比较好

请问两种方式哪种比较好,最好能说出原因,全白色字体的是PKPM出的,我没改。

回帖成功

经验值 +10