土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 日立中央空调VAM-MINI抽真空,安装工人先抽低压、后抽高压,是不是在忽悠我

日立中央空调VAM-MINI抽真空,安装工人先抽低压、后抽高压,是不是在忽悠我

发布于:2015-04-26 08:41:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
日立中央空调VAM-MINI抽真空,安装工人先抽低压(气侧)、后抽高压(液侧),是不是在忽悠我
按规范要求是高、低压双侧同时抽,或者是在低压端抽(老的做法),没看到有高、低压双侧先后抽真空的说法啊,工人明明有工具可以双侧同时抽,为什么还要多此一举。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 随心456
    随心456 沙发
    正常操作是高低压一起抽真空,有双表管不用的话可能有一个表管坏了接不上,只能一个表管抽真空。
    2018-12-27 16:07:27

    回复 举报
    赞同0
  • co1421895935839
    高低压同时抽空
    2015-05-02 07:39:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多