关于变压器的温度计设置问题?最近在现场搞一个35kV的变电站,主变压器是江苏华鹏的产品。由于原先我设计的时候主变压器本体上层油温的温度计只有一只,因此我只将一路主变温度信号送到远方控制装置。但是,设计完成后现场发现主变压器有2只温度计,同时配备了2只温度数显仪。现在有个疑惑就是,是否有必要将2个温度信号都实现上送?提出几点问题:希望大家能够探讨下。1、主变本体装设2只温度传感器到温度计有说明优点?个人认为,主要是用于比较主变本体对侧油温的温差(温度传感器是与导轨垂直方向两端安装),作为判断变压器异常与否的辅助依据。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
关于断路器的选择与非选择其实是跟断路器生产有关的规范上的,但我不知道,想听下具体的解释
短路电流的持续时间是怎么得来的,规范上有关于5s、1s的说法,我不明白的是这个持续时间是怎么来的,是计算出来的吗