土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器的温度计设置问题?

关于变压器的温度计设置问题?

发布于:2007-10-20 17:34:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近在现场搞一个35kV的变电站,主变压器是江苏华鹏的产品。
由于原先我设计的时候主变压器本体上层油温的温度计只有一只,因此我只将一路主变温度信号送到远方控制装置。
但是,设计完成后现场发现主变压器有2只温度计,同时配备了2只温度数显仪。
现在有个疑惑就是,是否有必要将2个温度信号都实现上送?
提出几点问题:希望大家能够探讨下。
1、主变本体装设2只温度传感器到温度计有说明优点?
个人认为,主要是用于比较主变本体对侧油温的温差(温度传感器是与导轨垂直方向两端安装),作为判断变压器异常与否的辅助依据。
2、有没有必要将2只温度计的信号都通过温度数显仪上送到变电站控制室?
个人认为,既然厂家装设2只温度计,就有必要将信号上送到变电站控制室。
3、采用2的上层油温监测点,从判据上是否存在难以下结论的事情?
假如2只温度计出现较大温差,一般来说我们需要先从温度计本身出发来考虑是否存在误差。假如在没有备用温度计的情况下,是否有必要对主变本体进行检查?
4、有没有相应的规定或规程?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lishouhua-hrb
    lishouhua-hrb 沙发
    (1、主变本体装设2只温度传感器到温度计有说明优点?
    个人认为,主要是用于比较主变本体对侧油温的温差(温度传感器是与导轨垂直方向两端安装),作为判断变压器异常与否的辅助依据。)

    这个温差不能作为判断变压器异常的辅助依据,温度计本身就有偏差,而且现在的温度计很容易出问题.
    (我想,可以根据2只油温计的指示的温度不同从而及时判断出其中一个温度计出现了问题.)

    (2、有没有必要将2只温度计的信号都通过温度数显仪上送到变电站控制室?
    个人认为,既然厂家装设2只温度计,就有必要将信号上送到变电站控制室。 )

    35KV的变压器容量应该不大,是油自然循环的冷却方式,变压器体积也不大,此时安装2只上层油温计是没有必要的.
    但对于强油冷却的变压器,要求在变压器长轴两侧各装一只,因为此类变压器体积较大,而且油是被迫循环,两端的油温差有可能较大.

    同意楼主的观点,另一个,你不送,能怎么办?

    (3、采用2的上层油温监测点,从判据上是否存在难以下结论的事情?
    假如2只温度计出现较大温差,一般来说我们需要先从温度计本身出发来考虑是否存在误差。假如在没有备用温度计的情况下,是否有必要对主变本体进行检查? )

    变压器上有各种温度计,最准的是水银温度计.你可以对比它们从而发现出现问题的原因,如果每个温度计都说明油温比较高,就要视情况采取措施了..

    (4、有没有相应的规定或规程? )

    对此规程等均无规定.

    2007-11-01 22:53:01

    回复 举报
    赞同0
  • eezyz
    eezyz 板凳
    现在有个疑惑就是,是否有必要将2个温度信号都实现上送?
    [有,一个是上层油温,一个是下层油温]
    1、主变本体装设2只温度传感器到温度计有说明优点?
    [有,一个是上层油温,一个是下层油温]
    2、有没有必要将2只温度计的信号都通过温度数显仪上送到变电站控制室?
    [有必要将信号上送到变电站控制室。一来多一个模拟量,二来塞住业主的口,把现有的功能都给他实现,免得验收的时候人家唧唧歪歪。 ]
    3、采用2的上层油温监测点,从判据上是否存在难以下结论的事情?
    [2只温度计温差一般很小。可以根据天气、季节和负荷情况判断。]
    4、有没有相应的规定或规程?
    [看看变压器运行规程 。]
    2007-10-24 08:27:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器效率的疑问?

一台SCB10——1600/10的变压器,空载损耗2509W,负载损耗11730W,阻抗电压5.955%。当变压器的铁损与铜损相等时,变压器的效率最高。当铜损等于2509W时,此变压器的负载率约为52%(铜损=0.52*0.52*(11730-2509)=2493W)。但经常看到一些文章说变压器在70—80%负载时,效率最高。请问变压器负载率在多少时效率最高?

回帖成功

经验值 +10