土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防配电箱进线电缆

消防配电箱进线电缆

发布于:2015-04-21 17:27:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、消防配电箱进线电缆图中标注2根*WDZCN-YJV-3*150+70CT.引致物业配电室,上级整定电流为200A。
2、消防配电箱:Pn=293.5KW Kd=0.8 Pc=234.8KW 因数0.8 计算电流=445.8A
请教各位大侠:具体设计依据?电缆能否使用一根? 请赐教

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 鑫仔091
    鑫仔091 沙发
    很多人提300的电缆,事实上很多地方是不允许使用这么大的电缆的,要看各地供电部门的要求了
    2016-01-14 17:50:14

    回复 举报
    赞同0
  • 一路向北
    一路向北 板凳

    根据Pn=293.5KW计算得电流445.8A,根据电流确定上级开关为500A,根据开关大小选择电缆,都是有根据的。电缆的负荷能力,很多手册都能查到,厂家的产品说明也能查到,数据大同小异。两根3*150+70的电缆刚好能承受500A的电流,这个选择也是对的。如果想常规的用一根电缆的话需要用到3x300+150的电缆,但这个规格很多厂家都不生产,只生产到3x240+120的规格(可承受440A的电流)。所以制图人用了两条电缆并用也是合理的选择。

    另外,作为消防配电箱的话,应该是双电源供电的,两个回路进线。也就是两根3x300+150(或者两组2x(YJV-3*150+70)分别进线,接切换开关。
    2016-01-14 17:46:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

短路隔离器应该是并接还是串接?有图有矛盾,望讨论!

第一副图为14x505-1火灾自动报警规范图示上的图集做法。第二幅图为百度上找到的某一款短路隔离器接线图,从图上看它将短路隔离器串接于一个回路当中。请问这两种做法都可以吗?

回帖成功

经验值 +10