土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路隔离器应该是并接还是串接?有图有矛盾,望讨论!

短路隔离器应该是并接还是串接?有图有矛盾,望讨论!

发布于:2015-04-21 16:24:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一副图为14x505-1火灾自动报警规范图示上的图集做法。
第二幅图为百度上找到的某一款短路隔离器接线图,从图上看它将短路隔离器串接于一个回路当中。
请问这两种做法都可以吗?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 范范范小明
    hanzhg54 发表于 2015-4-23 22:16 电路原理中串联和并联的概念在这里不能简单理解。第一图的隔离器和隔离器是并联关系,说明说的很明白,“ …总线为环形构架的,是不是出主机和入主机的位置都必须要加短路隔离器
    2015-08-10 17:05:10

    回复 举报
    赞同0
  • 静安寺听
    静安寺听 板凳
    谁知风雪 发表于 2015-4-23 21:10 第一幅图是串接吗?你看第一幅图片左边注:第二条,短路隔离器应并联接于报警总线和电源总线上。被楼主上面说“短路隔离器串接于一个回路当中”误导了,短路隔离器对于他后面保护的设备肯定是串进去的。如果说的是隔离器与隔离器之间那是并联的。楼主可以找一下《建筑电气》2014年第9期,里面有一篇文章解读短路隔离器。
    2015-04-24 09:18:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【电气每日精选】 世界那么大,我只爱这里~

电气每日精选【精彩知识】相同条件模拟的两款支架,杯深不同,能否看一下哪种发光效果更好? 因为不懂模拟光学,知道的或者懂模拟光学的进来说下,为什么哪种效果会更好。谢啦...【涨知识啦!】三种电工证的区别,看看你的是哪种?特种作业操作证:作业种类:电工(俗称 操作证、上岗证)。分类: 高压操作、低压操作...快来围观2015年各省电价调整表各省(区、市)燃煤发电上网电价和工商业用电价格调整表,看看你所在的地方是什么样子的呢...

回帖成功

经验值 +10