土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有大便器延时自闭冲洗阀的给水当量疑问?

有大便器延时自闭冲洗阀的给水当量疑问?

发布于:2015-04-21 13:52:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求助大侠,建筑给排水教材(秘三版)P30中叙述“有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,给水当量均以0.5计”,但是在P31的表1-11中,对于同样的问题,对应延时自闭式冲洗阀,表给中给出的当量却是6.0,这是咋回事?我迷糊了!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wo2813531
    wo2813531 沙发
    给水当量的含义是以某一卫生器具流量(给水流量或排水流量)值为基数,其它卫生器具的流量(给水流量或排水流量)值与其的比值。1个给水当量:通常将管径为15mm,流量为0.2L/s作为一个给水当量值。

    表中数据是指在该卫生器具冲洗时候的用水量,也就是自闭式冲洗阀大概用水是6*0.2=1.2L/S

    注解中的给水当量以0.5计是规范对自闭式冲洗阀计算流量时规定的一种计算方法,不冲突。

    2015-04-22 09:45:22

    回复 举报
    赞同1
  • 我是给排水我水
    那三层楼共30个大便器岂不是要加30*1.2=36L/S
    2017-04-07 12:16:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

河北儿童坐便安装图解

有河北12s1的儿童坐便安装图解吗?排水后距墙中心是多少啊

回帖成功

经验值 +10