一.空气过滤原理及过滤器种类
1. 各级过滤器安装位置图示
084821fc3apiwfwigg1qbr.jpg

2.空气过滤原理

090101wifukhxjgrbtnhqi.jpg

090103fkyl1xglr7k5dmpp.jpg

090105tsgjs1zmijgpudqa.jpg

090106snck4lt9utdhz7rh.jpg

0901073jomved1vlwgfnzj.jpg

090108bqh03hm7omkbiecw.jpg

3.怎样判断过滤器是否需要更换?
1)根据无尘室洁净度不达标判断
通过激光尘埃测试仪测试后,室内静态洁净度达不到设计标准,不能满足工艺要求时需要更换
2)根据通风系统压差值判断
通过观察气压表,无尘室出现负压时需要更换
3)根据末端亚高效、高效风速判断
末端过滤器风速低于正常风速范围需要更换
怎样正确选择过滤器?
1)效率等级影响:
无尘室的洁净度是由末端过滤器的效率决定,因此选用过滤器的效率与无尘室洁净度相匹配;
2)合理配置初、中、高效过滤器型号及更换周期:
初、中效的主要作用是延长末端高效或亚高效的使用寿命,调节通风系统压差值;
3)滤料面积的影响:
空气过滤器滤料面积越大,阻力越小,容尘量越大、使用寿命越长

举 例:
将中效袋由原来袋深450mm加长到550mm,相当于增大1/5的过滤面积,也相当于约降低了1/10的阻力,使用寿命由3个月延长至4个月。

二.影响洁净度的关键因素
影响洁净度的4个必要条件:
1、送风洁净度
2、气流组织
3、送风量或风速
4、静压差
0902034firvrsj9ok0fvge.jpg


无尘室行业送风洁净度设计标准


090235qu23foxjzlsaugzh.jpg


气流组织设计原理


090338b1sdmp6d23fvhk3h.jpg

090341nu5tfrhf2w4qxhls.jpg


三、微电子行业与喷涂行业无尘室系统的区别
1.空气运行方式不同
2.气流组织形式不同
3.送风量及换气次数不同
4.压差控制有差异
5.温湿度要求区别
6.过滤器使用寿命及更换周期不同
空气运行方式不同
( 1 ) 微电子行业循环通风系统


0905299rldtbdzdeui1g3r.jpg


2. 气流组织形式不同

090606nwndwuvkanz1etaz.jpg


微电子行业与喷涂行业无尘室控制参数综合对比


090640bdazs4aytbhiiomu.jpg


两种不同通风系统的对比结论
一)微电子行业的过滤器使用寿命长:
1. 采用回风系统,部分洁净风及冷气可以重复利用;
2.相同洁净度等级的无尘室,微电子行业比喷涂行业换气次数低2-3倍,
3.低风速下过滤器使用寿命可以延长;
4 微电子行业周围环境空气较喷涂行业品质好,影响到过滤器使用寿命;
结 论:通常微电子行业系统与全新风系统的末端过滤器更换周期相差2--3倍不等。

二)空调系统的使用有助于内部环境提高:
1.人是第一大产尘源,空调环境下穿无尘服利于洁净度控制;
2. 喷涂行业无空调系统,夏季新溢厂洁净室达到30-35度,员工很难穿洁净服工作,造成车间内部洁净控制难度大;

三)不同的降温方式运行费用不同:空调运行成本高过湿帘系统,尤其电子行业的恒温恒湿运行费用占整体运行费用80%以上。

四、远距离工位定位送风空调系统
改善作业环境:夏天有条件的增加冷气岗位送风
某喷涂眼镜厂加装新风冷气管道空调机工程图
090729cefhbgkgfr9qt5no.jpg

某眼镜厂喷涂车间岗位送冷风图片

090807afyy9veioxjt56bg.jpg

++++++++++++++++++++++++ 结 束 +++++++++++++++++++++


这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新风换气机如何在监控中应用?

新风换气机如何在监控中应用? 新风换气机主要应用于医院、体育馆、影剧院、百货商场、办公室、计算机房、餐厅、高级客房、会议室等地方。新风换气机产品特性:属于空气与空气直接交换式的热回收装置。利用其换热器隔板两侧的新风和排风气流的温差和水蒸汽的分压力差进行显热和潜热回收的。 新风换气机方便安装的设计保证了安装简便,形式多样。湿度调节器,可根据空气、环境湿度的改变自动调节运行高效接近95%的热回收效率以最少的能耗满足最优的室内空气品质。根据不同换气量的要求,通过变速控制系统并启动旁通功能让室外舒适的空气进入室内,节约能源。全封闭的电机节能免修让您终身受用,无后顾之忧。经久耐用的过滤器芯体可以方便取出,便于清洗。最新的气流自动平衡控制设计让您室内新鲜空气源源不断。金属烤漆外壳改变了传统的塑料外壳质地,提高了美观和耐用性及安全性。新风换气机监控系统中的现场设备由现场控制器、送风温湿度传感器、防冻开关、压差开关、电动风阀、电动水阎等组成。新风换气机主要有以有的八大特性在监控系统中起了举足轻重的作用:

回帖成功

经验值 +10