500kV变压器周围的墙能否采用空心砖?

发布于:2015-04-18 17:58:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
DL5232第8.5.1中要求油断路器、互感器两侧都需要实体隔墙 ,35kV屋内配电装置带油设施应安装在有防爆隔墙的间隔内!(不好意思,截图贴不上,直接描述了)
请问防爆隔墙的具体要求是啥?据说空心砖墙可以做防火隔墙,大家用过没?我这里是500kV的大型变压器,工程现场由于没有实心砖,准备变压器周围的防爆墙采用空心砖,请问是否可行?另外请问哪本规范有没有这方面的规定?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    若是防爆墙是不可以用空心砖的,用实心砖或混凝土
    2015-04-19 12:10:19

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1426813634288
    国内的工程中,我没见过采用空心砖的,但国外的工程中,我见过采用轻质防火墙体,防火等级2小时。
    2015-04-18 20:27:18

    回复 举报
    赞同0