土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 巡检查到的接地问题

巡检查到的接地问题

发布于:2015-04-18 09:02:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-18 09:04 编辑

1、一只螺栓短且腐蚀

沥青-接触不良.JPG

2、螺丝缺一只

焦化-少螺栓导致接触不良.JPG

3、(外观)螺栓太短不规范,实际是螺栓没旋紧

焦化-接触不良.JPG

4、垫片腐蚀,眼睛看不出,测量发现接触不良

I汽提-接触不良(肉眼看不出).JPG


5、地下部分不规范(太短,且埋深不够)

DSC01708.jpg DSC01707.jpg










沥青-接触不良.JPG


焦化-少螺栓导致接触不良.JPG


焦化-接触不良.JPG


I汽提-接触不良(肉眼看不出).JPG


DSC01708.jpg


DSC01707.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 我的个天
    我的个天 沙发
    学习了!!!!!!!!
    2015-06-04 16:51:04

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    清风electric 发表于 2015-6-4 11:25 规范再到位?施工不行也是白干“施工不行”了,还能说“规范再到位”?从设计—材料—设备—-施工(包括测量试验),哪点不规范,就是“不到位”!
    2015-06-04 13:39:04

    回复 举报
    赞同0