土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带外壳干式变与高压开关柜间距是否有规范要求

带外壳干式变与高压开关柜间距是否有规范要求

发布于:2015-04-18 00:37:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于建筑空间有限,我的高压开关柜和干式变面对面布置,
目前两个设备间距2000,按高压柜这边单车长+1200的操作空间定的,
想问下这个间距有没有规范明确要求

百度上随处能看到“变压器外壁与金属箱的距离以符合安全距离,不放电即可,而金属箱与墙的距离满足通行、检修、操作的要求即可;一般维护通道800mm宽即可,操作通道1500mm宽即可”这句话,请问这个出处来自于哪本规范?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kuramazgl
    kuramazgl 沙发
    ccc___ 发表于 2015-4-18 07:05 请找35KV及以下变配电室设计规范。35kV的规范还有13年的一版20kV的规范要求了非封闭干式变0.6的净距,好像没说带外壳的,我就看网上说操作通道1500,也不知道出处是哪
    2015-04-18 13:38:18

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    请找35KV及以下变配电室设计规范。
    2015-04-18 07:05:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2064 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电表箱里进线开关的问题!

就是电表箱,遇到设计院出的图纸,进线开关有的是漏电,有的不是漏电,有没有设计规范,电表箱进线开关须加漏电?

回帖成功

经验值 +10