老规范是按最小流量(规范规定值)和计算值(满足最小充实水柱)比较后,取大的。新规范这样规定的:7. 4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱, 应符合下列规定 2.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m 的民用建筑等场所, 消火栓栓口动压不应小于0. 3 5MPa , 且消防水枪充实水柱应按1 3 m 计算; 其他场所, 消火栓栓口动压不应小于0. 2 5 MPa , 且消防水枪充实水柱应按10m 计算。
遇到了一点小问题