老规范是按最小流量(规范规定值)和计算值(满足最小充实水柱)比较后,取大的。
新规范这样规定的:
7. 4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱, 应符合下列规定
2.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m 的民用建筑等场所, 消火栓栓口动压不应小于0. 3 5MPa , 且消防水枪充实水柱应按1 3 m 计算; 其他场所, 消火栓栓口动压不应小于0. 2 5 MPa , 且消防水枪充实水柱应按10m 计算。
请教:问题一:这里规定充实水柱目的是为了计算消火栓的保护半径吗?
问题二:水枪流量是按充实水柱计算,还是按栓口动压计算,亦或直接查表获取?
谢谢!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳问题一:新规范满足动压要求的话,充实水柱是绝对满足。个人觉得充实水柱都为了后续保护半径和间距而写。
问题二:水枪射流量可以参考2019年注册考试第三册内容,计算