变压器台数选择问题急询

发布于:2015-04-16 23:00:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有加热设备一台容量约1500KVA,和多台设备合计约600KVA,
现在选择变压器2500KVA一台供给以上设备
还是分开1600KVA和800KVA变压器.
因考虑变压器场地及费用,设备使用可靠性方面麻烦各位专家帮忙分析下。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 卡卡西585
    卡卡西585 沙发
    3C分析的好全面:lol
    2015-04-17 09:40:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    1、从设备运行的节能上考虑,加热设备不会长时间运行,这样,装二台变压器,中间加联络,加热设备不用时,只让800KVA变压器运行,加热设备的其他工作电源由联络线供电;当加热设备用电不足时,800KVA变压器可退出,多台小设备可让联络线供电。

    2、从投资上看,二台变压器(1600+800)比一台2500的会多,占地和建筑及进线开关柜等,费用会增加不少,装一台变压器看上去节约。

    3、上面二条中各有短处,它们且是对应关系,取哪种方案,还需更全面的看问题:
    ①高压电源是不是有二条进线,如有,则选二台变压器有利;
    ②以后用电设备会增加的可能大小,增加的也是二台变压器好,以后把800的换成1600更方便;
    ③一次投入以后更改会有难处,如果以后可能增加2500KVA的,现还是装一台2500的好;
    ④2500变压器的低压侧最大短路电流有72.2KA,1600变压器的只有46.2KA,下面选用的断路器极限分断能力是75KA与50KA,成本有所变缓。
    2015-04-17 07:20:17