变压器三相短路,中置柜综保动作,求问!本帖最后由 llj32113583 于 2015-4-18 01:08 编辑 前提:今天施工单位在变电室收尾盖电缆沟盖板,变压器边上的沟盖板大约要塞2cm在变压器铝合金罩下面才放的进去。变压器容量1000KVA。过程:塞盖板的时候估计是不好放,盖板把变压器防护罩给抬高了大约1~2cm,变压器出线母排与铝合金罩间隙就1~2cm,母排外有热缩管。在变压器出线万能开关的前端接触到一起。此时沟盖板刚好与变压器进线高压电缆钢铠的接地软线碰在一起。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
2、从投资上看,二台变压器(1600+800)比一台2500的会多,占地和建筑及进线开关柜等,费用会增加不少,装一台变压器看上去节约。
3、上面二条中各有短处,它们且是对应关系,取哪种方案,还需更全面的看问题:
①高压电源是不是有二条进线,如有,则选二台变压器有利;
②以后用电设备会增加的可能大小,增加的也是二台变压器好,以后把800的换成1600更方便;
③一次投入以后更改会有难处,如果以后可能增加2500KVA的,现还是装一台2500的好;
④2500变压器的低压侧最大短路电流有72.2KA,1600变压器的只有46.2KA,下面选用的断路器极限分断能力是75KA与50KA,成本有所变缓。