土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器三相短路,中置柜综保动作,求问!

变压器三相短路,中置柜综保动作,求问!

发布于:2015-04-16 22:44:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 llj32113583 于 2015-4-18 01:08 编辑

前提:今天施工单位在变电室收尾盖电缆沟盖板,变压器边上的沟盖板大约要塞2cm在变压器铝合金罩下面才放的进去。变压器容量

1000KVA。

过程:塞盖板的时候估计是不好放,盖板把变压器防护罩给抬高了大约1~2cm,变压器出线母排与铝合金罩间隙就1~2cm,母排外有热缩

管。在变压器出线万能开关的前端接触到一起。此时沟盖板刚好与变压器进线高压电缆钢铠的接地软线碰在一起。

结果:两声爆响,中置柜综保动作,故障记录显示瞬时电流速断Imax=34.98A。发现沟盖板处有变黑拉痕迹,随检查变压器底部,

高压电缆进线钢铠的接地软线接触部分一半断了(未彻底断)。打开变压器门,变压器出线母排ABC烧黑,与外壳相接近部分烧

黑。

个人分析:变压器低压出线,由于无安全距离三相因与变压器铝合金外壳接触而三相短路,铜牌及铝合金罩烧黑。低压三相短

路导致高压侧相电流迅速升高中置柜识别高压电缆瞬时电流过大,保护动作。34.98A应该是CT变比后的值。变压器铝合金外壳应该

是没有和接地极连接的,那么此时外壳带电,外壳与沟盖板接触而沟盖板带电,工人把沟盖板碰到高压电缆接地软线上,迅速将外

壳和接地体线形成电势差拉弧把接地线融断一半,还好碰到了地没有人生危险。




全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • showin3690
    showin3690 沙发
    说实话 你讲的有点乱
    2015-06-01 20:37:01

    回复 举报
    赞同0
  • co1428980573363
    好难懂哦,深奥
    学习中

    2015-05-19 12:57:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于建筑组团消防设置问题

有两个楼作为一个建筑组团,无地下室,两个建筑之间彼此无任何连接,算是两个独立的建筑,都有消防风机、防火卷帘等需消防联动的设备,问这两个楼消防报警可不可以做到一个集中报警系统中,在一个楼中设消防控制室,然后在另一个楼中设消防接线箱,消防总线及联动控制线埋地进入?如果从消防广播全楼的概念将可不可以这样做?

回帖成功

经验值 +10