土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于矿物绝缘电缆的一点疑惑?

关于矿物绝缘电缆的一点疑惑?

发布于:2015-04-16 16:28:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从事建筑水电安装行业已有二十多年,这么多年来,新材料、新工艺层出不穷,没办法,活到老学到老吧。但是,标题中所提到的矿物绝缘电缆的出现,完全颠覆了我对电磁理论方面的理解,希望有这方面的高人给予答疑解惑,当然也欢迎各位从事建筑水电安装方面的同仁一起参与讨论。
上学的时候就学到过,导体通过电流会产生磁场(具体啥子定律不记得了),刚接触电工技术的时候,也知道单根导线是不允许穿金属导管的,因为单根导线通电后形成的磁场会在环形封闭的金属管产生涡流,而且,很多电气设备也是利用的这一电磁转换的原理,比如变压器、互感器等等,但是近年来新推出的、而且是消防强规的矿物绝缘电缆(BTTZ)则完全颠覆了我的固有思维:从25平方以上的所有规格,都是单芯,其横剖面就是中间是单根电缆芯线,外层是管状铜外壳,电缆芯线和外壳之间是绝缘填料,我所疑惑的就是,矿物绝缘电缆是如何消除涡流现象的?据我的理解层面,这层填料还不至于能屏蔽电磁场吧!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 漂泊工程人
    有道理。谢了。
    2015-04-19 10:01:19

    回复 举报
    赞同0
  • robin000
    robin000 板凳
    果然高手在民间啊。。。。学习了、、、、
    2015-04-17 10:05:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

重新发帖!捋顺思路!请各位前辈指点!

我自己琢磨了半天也不明白这个配电箱里的断路器是如何分配线路的,还请各位懂行的人看看!从左到右 总开 2P63A , DPN20A , 带漏保的2P63A ,带漏保的DPN40A, 4个DPN20A(控制空调?), 带漏保的DPN40A,2个DPN20A,2P40A, 差一个用正泰的16A补上。第一种想法:总开 2P63A , DPN20A(控制插座) , 带漏保的2P63A ,带漏保的DPN40A, 4个DPN20A(