土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 重新发帖!捋顺思路!请各位前辈指点!

重新发帖!捋顺思路!请各位前辈指点!

发布于:2015-04-16 15:29:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
pdx.JPG
我自己琢磨了半天也不明白这个配电箱里的断路器是如何分配线路的,还请各位懂行的人看看!

从左到右 总开 2P63A , DPN20A , 带漏保的2P63A ,带漏保的DPN40A, 4个DPN20A(控制空调?), 带漏保的DPN40A,2个DPN20A,2P40A, 差一个用正泰的16A补上。
第一种想法: 总开 2P63A , DPN20A(控制插座) , 带漏保的2P63A ,带漏保的DPN40A, 4个DPN20A(控制客厅及3个卧室的空调), 带漏保的DPN40A,2个DPN20A(卫生间插座),2P40A(卫生间备用的电热水器插座), 差一个用正泰的16A补上(照明)。 如果是这样的话,厨房的插座没有单独的回路,会出现过载问题吗?毕竟厨房电器很多啊,
第二种想法: 总开 2P63A , DPN20A( 控制插座 ) , 带漏保的2P63A ,带漏保的DPN40A, 4个DPN20A( 控制客厅及3个卧室的空调 ), 带漏保的DPN40A,2个DPN20A(一个是厨房插座,一个是两卫生间插座 ),2P40A( 卫生间备用的电热水器插座 ), 差一个用正泰的16A补上( 照明 )。这样的想法自己都觉得不合适,两卫生间两浴霸,不可能走一个回路吧。

还是请各位前辈来看看~~

pdx.JPG

  • co1425640723507
    我怎么发不了问题呢:(
    2015-04-16 16:21:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家讨论:这样的电气施工图总说明条文正确吗???!!!

本帖最后由 muyuyao 于 2015-9-1 10:31 编辑 请大家讨论:这样的电气施工图总说明条文正确吗???!!!检查在建工程现场时,发现南方某省纺织工业设计研究院有限公司设计的某物流基地综合楼(食堂、宿舍、活动室等)内暗敷设电管在使用KBG管!!!根据CECS100-98套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范,KBG管的最大壁厚仅为1.2毫米,显然违反GB50575-2010 1kV及以下配线工程施工与验收规范、JGJ16—2008民用建筑电气设计规范、JGJ242-2011住宅建筑电气设计规范等的要求。

回帖成功

经验值 +10