本帖最后由 muyuyao 于 2015-9-1 10:31 编辑
请大家讨论:这样的电气施工图总说明条文正确吗???!!!
检查在建工程现场时,发现南方某省纺织工业设计研究院有限公司设计的某物流基地综合楼(食堂、宿舍、活动室等)内暗敷设电管在使用KBG管!!!
根据CECS100-98套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范,KBG管的最大壁厚仅为1.2毫米,显然违反
GB50575-2010 1kV及以下配线工程施工与验收规范、JGJ16—2008民用建筑电气设计规范、JGJ242-2011住宅建筑电气设计规范等的要求。
如:
JGJ16—2008
民用建筑电气设计规范
8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
又如
JGJ
242-2011
住宅建筑电气设计规范7.2.1
住宅建筑套内配电线路配线可采用金属导管或塑料导管,暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5
mm,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm
。7.2.2
潮湿地区的住宅建筑及住宅建筑内的潮湿场所,
配电线路配线宜采用管壁厚度不小于
2.0mm的
塑料导管或金属导管。明敷的金属导管应做防水、防潮处理
。
查电气施工图,发现总说明中有如下内容:六、电缆到线的选型及敷设 2、本工程低压线缆采用壁厚不小于2.0毫米的热镀锌钢管(SC)或管壁厚不小于1.5毫米的套接扣压式薄壁钢导管(KBG)或中等机械应力以上的非火焰蔓延型塑料导管(PC),具体见相应的系统图和平面图。保护管应选用合格生产厂产品,管壁壁厚应符合国家标准。
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报