土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《消防给水及消火栓系统技术规范》消防设计疑问解析

《消防给水及消火栓系统技术规范》消防设计疑问解析

发布于:2015-04-15 10:00:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新消规已经实施了一段时间了,但是在使用过程中仍有很多疑问的地方,本文就《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014在给排水消防设计过程中需注意的几方面内容加以解析,以充分理解规范编制组的意图,从而有效解决设计过程中存在的问题。不妥之处,大家多多交流。

《消防给水及消火栓系统技术规范》( 以下简称《消规》) 2014 年10 月1 日实施后,由于在很多内容方面与以往消防给水设计规范有很多的变动之处,因此在整个行业产生了很大的影响,也由此出现了很多不同的解读,笔者根据近半年参与的工程项目设计,经过和各方专家以及同行人士的探讨,针对消防给水系统设计的相对于以往不同的设计内容进行总结,归纳出一些个人见解。

一、关于建筑室内外消防设计流量的取值,在原有《建筑设计防火规范》( 以下简称建规) 《高层民用建筑设计防火规范》( 以下简称高规) 的基础上作出更明确的要求,建筑物室外消火栓设计流量统一采用根据建筑体积取值,建筑物室内消火栓设计流量除住宅及高层建筑采用建筑高度取值外,其余均按建筑体积取值,住宅建筑消防流量取值由原来的《建规》按8 层区分,《高规》按50 m 区分,统一改为按建筑高度27 m 和54 m 两个临界值界定。

二、由于近年来为了减少水资源的浪费,城市水资源管理部门对新建工程均采用总表后根据不同用途分设水表,且大部分工程只提供一路水源。为了满足更高的消防安全性,本规范也对两路消防供水技术要求做出明确规定,详细内容见《消规》4.2.2条。而根据《消规》4.3.2 条的要求,室外消防用水量不足部分均需存贮于消防水池内,消防水池设置取水口。根据这些条文的要求,笔者认为针对一路水源的工程项目,如果所有建筑在消防水池的保护半径之内的情况下,最经济合理的室外消防给水工程设计做法,从城市给水干管接入一根给水管,进入建筑红线内形成环状管网提供消防用水,在消防水池内储存室外消防水量,室内消防水池设取水口。

三、《消规》相对于以前的《建规》《高规》还有个更严的技术要求就是对消防水泵的选型有了新的技术要求,电机驱动的消防水泵只能选择电动机为干式安装的水泵,对消防泵的性能曲线、零流量压力、大流量压力做出了明确要求,因此,在设计规程中,需要提供更加详细的水泵参数。

四、 在《消规》中也对临时高压消防给水系统的高位消防水箱有了新的取值方法,相比较《建规》《高规》中按火灾初期10 min计算有效容积,《消规》针对不同建筑物的消防危险性,有了更加具体的有效容积要求。根据规范中黑体强条的规定,水箱的出水管与消防水池一样,为了防止吸水管旋流对系统产生气蚀,均对不同吸水管形式的有效水淹没高度作了要求。

五、 本次《消规》的施行,也改变了原有稳压泵的定义,在原《建规》《高规》中,高位水箱配套水泵均为增压稳压泵,既有稳压功能,也兼有增压功能,保证初期消防用水点动压要求,而在《消规》中,稳压泵就是为了补充因为系统泄漏而产生的系统压降,以及对高位水箱不能满足最不利消防用水点的静水压力时增压。

六、针对于目前成组布置建筑组团项目越来越多,《消规》对消防水泵接合器也有变动,在原《建规》《高规》中,水泵接合器数量、布置位置只需满足整个系统的消防流量要求,而根据《消规》5.4.3,5. 4.4 条的要求,水泵接合器不仅需满足系统要求,还应在每座建筑物附近就近设置,来满足火灾消防时便于消防车使用水泵接合器这个第三消防水源,以提高灭火效率。

七、由于建筑体量越来越大,功能越来越复杂,为了有效利用占地面积,出现大量地下层数超过3 层的建筑,消防水泵房作为消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内必须坚持工作,为了便于火灾时消防队员及时到达,规定了消防水泵房不应设置于地下2 层以下,或室内地面相对于室外出入口地坪高差大于10 m 的地下楼层。也因为《消规》对消防设施日常维护提出更多要求,因此,消防水泵房对平面尺寸,设备拆卸搬运的起重设备有了新的要求。

八、关于室外消火栓布置主要的变动之处就是《消规》7.3. 3条,为了便于消防车利用室外消火栓供水灭火,同时考虑消防队火灾扑救作业面的要求,室外消火栓需均匀布置,且保证消防扑救面一侧数量不宜小于2 个。对室外消火栓消防时的供水能力也提出了具体要求,消防时出流量不小于15 L/s,平时运行工作压力不小于0.14 MPa。针对现有不少建筑利用地下设备层作为储藏室,底层架空层作为停车场的不良管理现状,《消规》对室内消火栓的布置也有了更多的要求,即设置室内消火栓的建筑,各层均应设置消火栓。本次规范还有一个重大的改变之处,就是关于跃层住宅和商业网点以及部分消防危险等级较低的建筑,其消火栓布置数量相对宽松,首次提出了此类建筑室内消火栓的布置只需满足一股充实水柱达到室内任何部位。而对室内消火栓的位置选择,根据消防部门灭火实际经验反馈,室内消火栓需布置在便于消防队员接近的疏散楼梯间或其休息平台,消防电梯前室。

九、本次出台的《消规》,也多了消防排水的章节内容,不仅对消防电梯集水坑、仓库、消防水泵房、设有消防给水系统的地下室等消防时的排水提出更加严格的要求,也对消防给水系统系统调试和日常维护管理时的消防排水,比如试验消火栓、末端试水装置、减压阀压力试验排水管、报警阀等各处的排水设施的排水能力提出要求。

十、《消规》中共有41 条强制性条文,而在消防泵的系统控制与操作这个章节中占了6 条,结合2014 年5 月1 日实施的《火灾自动报警系统设计规范》,为了提高消防给水的可靠性和灭火的效率,消防控制柜的防水防尘技术要求不得影响控制柜的日常运行,消防水泵必须处于自动启动状态,消防水泵设置机械应急启动,消防水泵不得设置自动停泵控制。针对目前日益更新的自动控制技术,关于消防水泵的自动控制由原来消火栓启泵按钮改为由设置在水箱出水管上的流量开关,以及设在消防水泵出水管上的压力开关控制。根据《火灾自动报警系统设计规范》中第四章消防联动控制设计的要求,《消规》中关于消防泵的控制方便均是相对于消火栓系统的联动控制,自动喷水灭火系统的联动控制还是参照原有《自动喷水灭火系统设计规范》。

十 一、《消规》中还有对系统管材选型,接口连接方式,阀门安装,系统施工过程中的质量控制,系统调试和维护管理都有明确要求。由于本规范中出现譬如“地下建筑”“最低报警水位”“水池呼吸管”等模糊性的术语,也取消了原有《建规》《高规》中的“双栓消火栓”的适用范围,还有前面提及的部分建筑允许一支水枪一股充实水柱覆盖室内、室内消火栓优选位置的情况,因此给广大建筑给排水设计人员带来了很多困扰。但总体来说,根据笔者在实际设计过程中发现的问题来看,《消规》还是很清晰的对消防给水及消火栓给水系统各个方面均有具体技术要求,只要在设计过程中充分理解规范编制组的实际意图,贯彻“预防为主防消结合”的消防方针,还是能避免设计遗漏和违反强条的错误。

关于新消规消防设计部分的理解先就这些了,大家有更好的见解欢迎分享交流哦!

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • danana2002
    danana2002 沙发
    谢谢学习了
    2016-07-18 17:24:18

    回复 举报
    赞同0
  • 龙兴互补
    龙兴互补 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-07-15 17:16:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于新消规5.5.12,泵房在地下负三层且高差10米的问题

新消规5.5.12规定,消防水泵房不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10米的地下楼层现在我这个工程,车库顶板是斜板,泵房顶板加上覆土距泵房地面超过了10米,但是泵房旁疏散楼梯的出入口地面距离泵房地面又不足10米,这种泵房满足规范吗?

回帖成功

经验值 +10