关于新消规5.5.12,泵房在地下负三层且高差10米的问题

发布于:2015-04-14 15:45:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新消规5.5.12规定,消防水泵房不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10米的地下楼层

现在我这个工程,车库顶板是斜板,泵房顶板加上覆土距泵房地面超过了10米,但是泵房旁疏散楼梯的出入口地面距离泵房地面又不足10米,这种泵房满足规范吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lufei
    lufei 沙发
    同意二楼说法……
    2015-04-15 16:07:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghaijun760209
    以泵房地面到室外泵房出入口地面的高度不超过10m就满足要求
    2015-04-15 11:12:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。