正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
根据消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014,第5.3.3条,稳压泵的设计压力应符合下列要求: 1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求; 2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa; 3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
xingfu3893
沙发
gege_13 发表于 2015-4-14 16:50 负二层那个水池能满足10米不能满足6米。所以我重新加了个专门的室外消防水池,本来可以把在负二层那个水池 …嗯,我明白你的意思了,室外消火栓还是需要加压的,不加压倒没这个问题。
2015-04-14 17:17:14
赞同0
-
gege_13
板凳
xingfu3893 发表于 2015-4-14 16:00 你是不是理解错了啊!地下室的这个消防水池里面只储存室内消防用水量的容积就可以了,如果室外消防用水需 …负二层那个水池能满足10米不能满足6米。所以我重新加了个专门的室外消防水池,本来可以把在负二层那个水池的容积减小(只储存室内和自动喷洒的用水),但是建筑考虑到如果在室外还要做泵房的话会有一系列诸如电和暖通的专业牵扯进来,所以就在室外单独做了一个室外消防水池,其实说白了这个水池就是为了满足6米做的,做法是比价浪费,室外的消火栓从车库里面的泵房加压供水,单独的这个室外水池进水从小区室外管道上直接接,不通过负二层的水池。现在规范的6米是不考虑机械加压的6米,所以以前用室外栓代替取水口的做法是不行的。
2015-04-14 16:50:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报