土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防稳压系统计算问题(自喷稳压是怎么算的)

消防稳压系统计算问题(自喷稳压是怎么算的)

发布于:2015-04-14 00:06:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014,
第5.3.3条,稳压泵的设计压力应符合下列要求:
1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;
2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;
3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。

我知道消火栓系统稳压系统的计算, 但是不知道自喷系统是怎么计算的。
是和消火栓一样呢还是根据图集98S205《 消防增压稳压设备选用与安装》来计算。
蛮纠结的!
根据图集98S205,自喷 最不利点喷头所需压力 P1 = H H0 Hr =2+10+4=16mH2O
要是按照消火栓一样的做法,取0.15MPa的设计压力的话,在0.15~0.16MPa的稳压压力时,自喷喷头就没法工作了;
根据图集98S205,自喷稳压系统的设计压力是0.26MPa,感觉又有点大。
我的理解是,稳压设计压力只要大于0.16MPa就可以了,既能满足自喷 最不利点喷头所需压力,又能满足规范第5.3.3条的规定。
不知道我的理解是否正确。
另外,图集98S205计算时稳压水容积差是取0.05~0.06MPa的,根据规范第5.3.3条第2款,这个水容积差是否取0.07~0.10MPa比较合适。
请各位同行发表下自己的看法。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chen-jh
    chen-jh 沙发
    关注中,正想知道怎么算
    2015-04-16 23:16:16

    回复 举报
    赞同0
  • eric8woo
    eric8woo 板凳
    想多啦,按图施工!
    2015-04-16 17:36:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池连通管问题

两个消防水池的连通管是常开的吗?还是需要时打开,如果这样是怎么控制的

回帖成功

经验值 +10