0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 798 人订阅
阅读下一篇
遇到空调水系统难题,求助各位遇到一个工程是这样的,一个21层酒店(地上地下总高度110米左右),本来空调水系统选的1.6兆帕的螺杆机组(放置在地下一层),但是甲方为了省钱买了台1.0兆帕的机组,现在机组承压不够,希望设计院提供解决方案(甲方抠门,换机组是不太可能了)我们给的方案是这样的:冷冻水泵设置于机组出水口,冷冻水泵扬程选35米(水泵扬程尽量选小,保证系统最高点不至于出现汽蚀),膨胀水箱定压点设置在分水器上(单位老总不同意这样放),最上面3层不用,水箱静水面距系统最高点15米左右(也是防止系统最高点出现汽蚀)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谢谢楼主分享好资料
回复 举报