制冷技术
14.62 万条内容 · 830 人订阅
阅读下一篇
本人在某工厂性能实验室工作,今天测试一台水源热泵新风机组,运行最大负荷制热工况(进风干球15℃、进水30℃)时,出现风量衰减36%的情况,具体现象如下:达到规定工况后启动制热模式→风机启动,此时风量3600m3/h→120s后压缩机动,风量开始下降,衰减有36%因为此机组电机风机为皮带传送吸风型,开始怀疑运行制热模式出风温度高(出风温度达到45℃),电机的温升导致电机的效率下降。于是做了如下验证:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句楼主辛苦了!谢谢分享!支持楼主的分享谢谢分享!!!
回复 举报
回复 举报