土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【挑战你的专业基础】身边的老同事醉了好多!

【挑战你的专业基础】身边的老同事醉了好多!

发布于:2015-04-11 14:00:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 naima11052590 于 2015-4-11 14:01 编辑

大家在设计选型或者是在阅读技术要求的时候会不会经常会遇到这样的一行关于使用环境要求的文字:例如“干球25摄氏度,相对湿度95%”

你们知道为什么这里的相对湿度的限定条件是95%,而不是其它数值吗?


你知道水为什么不能作为制冷剂吗?




-----------------------------------.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • co1432521446539

    楼主辛苦了!谢谢分享!支持楼主的分享谢谢分享!!!
    2015-05-25 16:43:25

    回复 举报
    赞同0
  • guizhouboy
    guizhouboy 板凳
    我是修空调滴,来学习!这个问题太高深坐等分解。
    2015-05-08 16:46:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:制热风量衰减36%

本人在某工厂性能实验室工作,今天测试一台水源热泵新风机组,运行最大负荷制热工况(进风干球15℃、进水30℃)时,出现风量衰减36%的情况,具体现象如下:达到规定工况后启动制热模式→风机启动,此时风量3600m3/h→120s后压缩机动,风量开始下降,衰减有36%因为此机组电机风机为皮带传送吸风型,开始怀疑运行制热模式出风温度高(出风温度达到45℃),电机的温升导致电机的效率下降。于是做了如下验证: