求助:制热风量衰减36%

发布于:2015-04-10 10:11:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人在某工厂性能实验室工作,今天测试一台水源热泵新风机组,运行最大负荷制热工况(进风干球15℃、进水30℃)时,出现风量衰减36%的情况,具体现象如下:
达到规定工况后启动制热模式→风机启动,此时风量3600m3/h→120s后压缩机动,风量开始下降,衰减有36%

因为此机组电机风机为皮带传送吸风型,开始怀疑运行制热模式出风温度高(出风温度达到45℃),电机的温升导致电机的效率下降。于是做了如下验证:
①拔掉一个压缩机,单开一个压缩机(双系统机组)出风温度27℃,风量没有衰减。
②拔掉两个压缩机(不开启压缩机),单开启风机,将进风温度由15℃升至45℃(出风温度也就是45℃了),风量衰减16%
由①看可能是电机温升导致风量衰减的,但是由②又不能说明是温升导致,相互矛盾了。

然后又怀疑风机的工作点落在风机性能曲线的顶点,造成风机的不稳定。 于是更换了风机轮,将机组出风静压由标称的300Pa做到80Pa,再去运行最大负荷制热工况,风量没有出现衰减的现象。这里又可以说是因为风机的性能造成的,但是机组在原装状态下运行300a静压下的名义制热和最小制热工况时,风量又是不会衰减的。两者又矛盾了!

{:1_105:}有哪位大侠解释下是什么情况造成它的风量衰减吗?