发布于:2015-04-10 21:15:10
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
MNS馈电柜柜宽标准的是1000mm,600mm的抽屉+400mm的电缆小室,那做成800mm宽有问题么?个人觉得电缆小室不用留那么宽,200mm就差不多了,1m的柜子太大,太占地了!
是业主需要800宽侧出线,带多功能板。带电动机回路,抽屉需加深。问题来了:加深后接线困难(本就困难),求解。
1. 全部<250A带电动机回路,800宽侧出线,带多功能板。 800宽侧出线方案可行【是】 【否】
2. 带1~2个400/630A的馈线回路,800宽侧出线,带多功能板。 800宽侧出线方案可行【是】 【否】,解决方案?1000 尽量不采用。
综上所述:800宽侧出线方案可行【是】 【否】:)
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
理想做法,后出线,柜前右边小门可装二次端子,二次端子排尽量装在右侧柜边,不要装在右边门内的左边,那样会看不清楚线套管上的编号。
回复 举报