接地保护与接零保护

发布于:2015-04-10 20:14:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 woheni2010 于 2015-4-10 20:18 编辑

偶尔看到接零保护用于中性点接地的场所,但是民用建筑里面变压器低压侧不是一般都接地吗?为什么又是采用接地保护。还有在接零系统中把PE叫保护零线,在接地系统中把PE叫做接地保护线。我已经凌乱了 。求大神。TNS接零系统和TNS接地系统到底啥区别 我看两个系统图上没啥区别吗

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zongch1939
    zongch1939 沙发
    1.关于“民用建筑里面变压器低压侧不是一般都接地吗?为什么又是采用接地保护”的问题,应这样理解:建筑里面变压器低压侧一般是其中性点接地,就是“系统接地”。而用户处的电器外壳接地,就是“保护接地”。“保护接地”是为了保护人员安全和电器安全为目的的,所以应称“保护接地”。
    在过去、已淘汰的规范中,把“中性线N”称为“零线”、“工作零线”。还有把“保护线PE”称为“保护零线”。因此就把电器外壳接地称为“接零保护”,都是不规范的。
    2. TNS接零系统和TNS接地系统的区别,根据以上叙述,是不存在TNS接零系统的,只有TN—S接地系统。即:中性点直接接地的变压器引出5根导体:L1 、L2、 L3、 N、 PE。引出的中性线N不能接地,而PE可以重复接地。设备的导电外壳可通过PE接地,就是保护接地。
    TN-C、TT、IT接地系统的电器导电外壳接地,也是保护接地。
    建议你参看“GB 14050-2008系统接地的型式及安全技术要求”。
    2015-05-22 10:23:22

    回复 举报
    赞同0
  • yis359574718
    yis359574718 板凳
    beida_energy 发表于 2015-4-10 22:55 一点儿也不乱!接地保护:设备外露可导电部分通过保护导体PE接大地!接零保护:设备外露可导电部分通过 …解释得很好!!!!!
    2015-05-18 13:57:18

    回复 举报
    赞同0