土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 【求助】医院手术室洁净空调设计

【求助】医院手术室洁净空调设计

发布于:2015-04-10 16:26:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我是洁净空调方面的新手,在医院手术室洁净空调设计中遇到一些问题,请大侠解答
1.《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定 洁净手术室和与其配套的辅助用房应分开设施净化空调系统,那么手术室和辅助用房的送风温差分别取多少(是否按照一般空调根据室温允许波动范围来选择送风温差)
2. 手术部的冷负荷是否可以按照单位面积的负荷指标计算(网上查的一些资料说手术室是250-350w/m2)
3. 手术部的送风量如何确定,是以洁净换气次数 和 负荷计算所得送风量 的最大值吗
4. 《规范》中规定洁净用房内严禁采用普通的风机盘管机组或空调器,那么如果采用新风集中处理+回风循环处理系统,回风循环处理的空调机组不就是空调器吗

坐等大侠解答

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 冰灬水
    冰灬水 沙发
    请问大师现在除了看GB50333之外,还在看什么相关的资料?
    2016-10-09 13:37:09

    回复 举报
    赞同0
  • poorpc
    poorpc 板凳
    zht2004 发表于 2015-4-10 16:26 1.如无特殊温湿度指标,可按照一般空调根据室温允许波动范围来选择送风温差。 2. 冷负荷可按照单位面积的 …大师~别走~这个版块需要你
    2016-06-08 11:23:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

恒温恒湿电加热功率如何计算 讨论下

我把自己所学分享下,请高手帮忙指点下,非常感谢一般电加热有冬季加热,和夏季再加热 普遍设计都是考虑冬季加热的电加热公式1:总送风X1.2/3600X(室内干球温度-室外干球温度)X1.1例如:5500X1.2/3600X(22-0.5)X1.1=43KW电加热公式2:总送风X1.2/3600X(18-室内露点温度)X1.120000*1.2/3600*(18-12.6)*1.1=40KW

回帖成功

经验值 +10