土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 大家快来帮忙看看,关于主变问题

大家快来帮忙看看,关于主变问题

发布于:2007-10-20 11:20:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一天我们的35KV主变差速动作,查看一次设备相关情况及做变压器试验变压器没有问题。当天有雷电,上一级110KV变电站有一条35KV线路因雷击跳闸。如果是雷电为什么到该35KV线路速断没有动,而是主变差速动???
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    雷击电流的时间非常短(也有可能电流值没到无时限定值),而差动的灵敏度高。

    但雷击使主变差动动作,主变套管可能放电过,否则是误动。
    2007-10-20 14:09:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

悬赏低压自投

请各位大侠分析一下,我们医院的供电系统为两路高压进线,低压自投,每个低压柜中有两个电压继电器、两个时间继电器、两个中间继电器、一个自投转换开关,当一路高压停电后,另一路自动投入运行。供电方式为:第一路-经过负荷开关-自动转换开关-负荷开关-低压母线 第二路-经过负荷开关-自动转换开关-负荷开关-低压母线当第一路电供电时,第二路的两个负荷开关处于合闸备用状态,当一路停电时,两个自动转换开关的连锁装置动作,第二路电投入使用。

回帖成功

经验值 +10