大家快来帮忙看看,关于主变问题

发布于:2007-10-20 11:20:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一天我们的35KV主变差速动作,查看一次设备相关情况及做变压器试验变压器没有问题。当天有雷电,上一级110KV变电站有一条35KV线路因雷击跳闸。如果是雷电为什么到该35KV线路速断没有动,而是主变差速动???
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    雷击电流的时间非常短(也有可能电流值没到无时限定值),而差动的灵敏度高。

    但雷击使主变差动动作,主变套管可能放电过,否则是误动。
    2007-10-20 14:09:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。