我现在做了个项目,有2台电机,厂家自带了电控箱,电控箱内有进线开关,接触器,热继电器。像上面这样的成套设备,MCC的出线开关用NSX100N TM(配电保护用,带过载保护)还是NSX100N MA(电机保护用,不带过载保护)啊?我的图纸已经出去了,用的是NSX100N MA(电机保护用,不带过载保护),有必要发修改通知单吗?因为电机的电控箱内带了热继电器,好像过载保护已经有了,就是不晓得需要不需要发变更单改?