土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 我是搞暖通的,有个问题请教一下搞制冷的朋友们.

我是搞暖通的,有个问题请教一下搞制冷的朋友们.

发布于:2007-10-20 11:04:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
过冷度问题,我在给特殊工况选机组时发现过冷度越高,机组的效率越高.
过冷度由什么因素确定,怎么确定?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zanghuiyan
    zanghuiyan 沙发
    过冷度:主要是指,冷凝压力对应的冷凝温度与实际测量的制冷剂冷凝温度(冷凝器的出液管)之差 称为过冷度
    过冷度越大说明冷凝效果越好,同时证明压缩机的输入功率降低。
    机组的效率:也称为cop值,是机组的制冷量与输入功率之比,比值越大说明机组效率越高。
    过冷度取决于:1、冷凝器面积及冷凝器的效率。
    2、压缩机的冷负荷。
    3、环境温度。
    2007-12-21 21:22:21

    回复 举报
    赞同0
  • liuwenj0701
    liuwenj0701 板凳

    当然是可以变化的啊,冷凝器的过冷度主要是看冷凝器的设计,在冷凝器中增加过冷区,就可以
    2007-12-18 11:56:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

再谈储液桶和冷凝器高度问题

大家好,不好意思,我搜索了一遍,没有找到我想要的内容,发这个帖子.我现在要设计一个风冷的机器,冷凝器是风冷式的,换热管比较长,采用了分液,同时给系统安装了储液桶.大致安装如下.我觉得这样不合适.

回帖成功

经验值 +10