土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 再谈储液桶和冷凝器高度问题

再谈储液桶和冷凝器高度问题

发布于:2007-10-20 08:50:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
大家好,不好意思,我搜索了一遍,没有找到我想要的内容,发这个帖子.

我现在要设计一个风冷的机器,冷凝器是风冷式的,换热管比较长,采用了分液,同时给系统安装了储液桶.
大致安装如下.

我觉得这样不合适.

1192841399284.gif

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • crazy_ak
    crazy_ak 沙发
    呵呵,计算一下就知道了,其实一点高度差什么也不是啊,制冷剂液体的密度,在50度左右也就1200千克/立方米左右.也就是说8米的高度差才等于一个大气压,系统内的压力一般都是表压力1.7Mpa,对应于一米来高什么也不是啊,呵呵
    2007-10-20 10:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_ak
    crazy_ak 板凳
    储液桶进口处是比冷凝器集液管低,可是集液管在中间,我怎么觉得下面的管子会集液啊
    2007-10-20 08:52:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用蒸发器使液体过冷

我见过一个系统,立式蒸发器底部隔出个小空间用作液体过冷,然后再进膨胀阀节流。这样做节能吗,

回帖成功

经验值 +10