我现在要设计一个风冷的机器,冷凝器是风冷式的,换热管比较长,采用了分液,同时给系统安装了储液桶.
大致安装如下.

我觉得这样不合适.

1192841399284.gif

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • crazy_ak
    crazy_ak 沙发
    呵呵,计算一下就知道了,其实一点高度差什么也不是啊,制冷剂液体的密度,在50度左右也就1200千克/立方米左右.也就是说8米的高度差才等于一个大气压,系统内的压力一般都是表压力1.7Mpa,对应于一米来高什么也不是啊,呵呵
    2007-10-20 10:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_ak
    crazy_ak 板凳
    储液桶进口处是比冷凝器集液管低,可是集液管在中间,我怎么觉得下面的管子会集液啊