我见过一个系统,立式蒸发器底部隔出个小空间用作液体过冷,然后再进膨胀阀节流。这样做节能吗,

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zwhkaoyan01
    zwhkaoyan01 沙发

    首先,这应该是个冷库系统,通常冷水机组是不需要两级过冷的。而且满液式机组的蒸发器供液口都在底部,这是很好的设计;
    对于冷库,回热就显得很有必要,因为回热的主要目的不是过冷,而是防止液压缩,这和压缩机的形式有关,特别是活塞式。
    其实,这个问题中的前两级回热与能力大小没有任何关系,这一点完全统一5楼。它的设计初衷应该是避免回气带液,提高系统的可靠性。问题中“最后在蒸发器中又进行了过冷”(如果是过冷的话),这个措施应该是确保膨胀阀的能力;关于是否需要过冷度这个计算很简单,把压力和温度计算出来就OK了。
    2007-10-23 16:04:23

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    赞同5楼的说法,其实是得不偿失的。
    2007-10-20 14:16:20