土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 用蒸发器使液体过冷

用蒸发器使液体过冷

发布于:2007-10-18 11:19:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我见过一个系统,立式蒸发器底部隔出个小空间用作液体过冷,然后再进膨胀阀节流。这样做节能吗,

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zwhkaoyan01
    zwhkaoyan01 沙发

    首先,这应该是个冷库系统,通常冷水机组是不需要两级过冷的。而且满液式机组的蒸发器供液口都在底部,这是很好的设计;
    对于冷库,回热就显得很有必要,因为回热的主要目的不是过冷,而是防止液压缩,这和压缩机的形式有关,特别是活塞式。
    其实,这个问题中的前两级回热与能力大小没有任何关系,这一点完全统一5楼。它的设计初衷应该是避免回气带液,提高系统的可靠性。问题中“最后在蒸发器中又进行了过冷”(如果是过冷的话),这个措施应该是确保膨胀阀的能力;关于是否需要过冷度这个计算很简单,把压力和温度计算出来就OK了。
    2007-10-23 16:04:23

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    赞同5楼的说法,其实是得不偿失的。
    2007-10-20 14:16:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氨跟氟的选用

最近我公司因工艺要求 需要有-35℃、-20℃、-10℃、5℃几种工况在用氟机和氨机上有所争执请各位大虾指点一二它们各有什么优缺点

回帖成功

经验值 +10