最近做了个小工程,原建筑三层,一层层高为6.000,二,三层为4.5m,柱网是8.1X8.1。X方向三跨,Y方向四跨。甲方想在一层做个夹层
两种方案,一是用钢梁担后浇砼楼板;二是直接做混凝土板。最后甲方选择了砼的
经复核增加楼层后基础及柱都满足要求,因原功能为车间活载取的8.0,现均改为办公

新增框梁与原柱采用植筋连接,我有所担心,因柱子植筋钻那么孔(纵横向都有),会对原框架柱(600x600柱)影响。
提出把夹层柱包大点,但这样须破坏地面,甲方不太愿意。
大家有没有好办法解决此问题。

另外求新增钢梁与框架柱连接图(铰接)。



全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • masqqn
    masqqn 沙发
    xpy1101 发表于 2015-4-10 13:33 为减小增设夹层对原结构的影响,建议采用梁板上立钢柱支承楼面(钢板+60厚细石砼)的做法立钢柱,使用起来会受影响。
    2015-04-10 17:12:10

    回复 举报
    赞同0
  • masqqn
    masqqn 板凳
    曾晓峰 发表于 2015-4-10 11:17 增设夹层要点1.夹层最好不与主体结构发生关系,即四周设抗震缝。 增设夹层要点2.夹层梁不应对原柱形成 …四周设抗震缝,实现困难。设置牛腿主梁采用铰接是个好办法。