土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 已建筑里增加夹层,注意事项!!!

已建筑里增加夹层,注意事项!!!

发布于:2015-04-09 18:05:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做了个小工程,原建筑三层,一层层高为6.000,二,三层为4.5m,柱网是8.1X8.1。X方向三跨,Y方向四跨。甲方想在一层做个夹层
两种方案,一是用钢梁担后浇砼楼板;二是直接做混凝土板。最后甲方选择了砼的
经复核增加楼层后基础及柱都满足要求,因原功能为车间活载取的8.0,现均改为办公

新增框梁与原柱采用植筋连接,我有所担心,因柱子植筋钻那么孔(纵横向都有),会对原框架柱(600x600柱)影响。
提出把夹层柱包大点,但这样须破坏地面,甲方不太愿意。
大家有没有好办法解决此问题。

另外求新增钢梁与框架柱连接图(铰接)。



全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 红蚂蚁
    红蚂蚁 沙发

    增设夹层要点1.夹层最好不与主体结构发生关系,即四周设抗震缝。 增设夹层要点2.夹层梁不应对原柱形成支点,否则主体结构内力完全发生变化

    这说的好,感念考虑,短柱是个问题

    2018-10-23 23:39:23

    回复 举报
    赞同0
  • 21centuryflying
    用牛奶来支承的方式比较可靠点。然后梁端离柱留有足够的宽度,这样就不用担心多少了。
    还有就是把增加的夹层加入原楼模型当正常楼层来进行计算,看看各项指标有没有变化。
    2016-12-22 13:51:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2171 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

目前地下车库底板抗浮计算是按照倒楼盖还是独基加防水板做法?

请问大家地下车库要进行抗浮设计时,底板计算是按照倒楼盖计算,还是按照独基+防水板按筏板计算?

回帖成功

经验值 +10