求助关于市政道路给水管道管径计算

发布于:2015-04-09 10:18:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我正在配合道路专业做一个小县城的几条道路的给排水设计,其中在给水管道的管径计算时产生了很多问题,求助大神帮忙解答。
1.按照区域供水范围,计算所得该路段服务范围内综合用水量为10L/S,按照新的消防规范直接取DN150的管完全够;
2.但是整个县城按照人口数计算消防用水量为同一时间2次火灾,消防用水量为45L/S,加上45L/S的消防用水量管径就变大,如果任然采用DN150的话,2.2公里的球墨铸铁管水头损失达到300多米!!!
请教给位,是否计算有误?这个消防流量是否会同一时间作用在这条路段上???建筑防火规范上的消防用水量是怎么来定义的??