土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ LNG消防水量,余量选择,泵流量确定的问题讨论

LNG消防水量,余量选择,泵流量确定的问题讨论

发布于:2015-04-08 19:08:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位好!
针对现在50183《石油天然气工程设计防火规范》里面的LNG项目的消防水量的计算问题。我有几个问题想请高手们帮忙讨论解答一下:
LNG液化工程的消防水量一般按照:
1、全冷冻储罐的罐顶和罐壁的固定喷淋水量;8.5.5条计算
2、辅助消防用水量 8.5.6计算
3、消防余量200m3/h,规范10.4.5第3条
问题:1、消防余量到底要不要考虑,考虑多大,是6小时,还是2小时?
2、选消防水泵的时候这部分余量是否应该加到泵的流量里面去?
关于这两个问题,我也咨询了我朋友和同学(大设计院),他们给我的答复是不考虑余量,但辅助消防水量或(移动消防水量)比8.5.6要大。(他们都这样做,而且消防审批都过了,但据说小设计院这样做,审图公司基本不让过。)
据他们答复我如果考虑余量,选泵的时候可以不考余量。余量仅作为消防水池的设计考虑。选泵按固定加移动的消防水量来选就可以了。
现在我都不知道该怎么做了。请有实际工程经验的高手们帮我们解答下。谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xjghns
    xjghns 沙发

    学习。贴主好人!谢谢
    2015-05-11 15:39:11

    回复 举报
    赞同0
  • 梦幻
    梦幻 板凳
    围观
    2015-04-17 12:05:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【每周一议】福建漳州PX项目大火被扑灭后又复燃为哪般

2015年4月6日下午18时56分许,地处漳州古雷半岛的腾龙芳烃(漳州)有限公司二甲苯装置发生漏油着火事故,引发装置附近中间罐区三个储罐爆裂燃烧。据现场网友表示,古雷PX项目厂区爆炸时,感觉窗户都要震破了。 6日18时56分,位于漳州古雷半岛的腾龙芳烃二甲苯装置发生漏油着火事故,至7日16时40分,发生漏油着火事故的三个储油罐一度被成功扑灭。 2015年4月7日下午16点40分左右,3个着火储罐明火一度被扑灭。但当晚19点40分,610号罐复燃,现场火光冲天。6日下午18时56分许,地处漳州古雷半岛的腾龙芳烃(漳州)有限公司二甲苯装置发生漏油着火事故,引发装置附近中间罐区三个储罐爆裂燃烧。

回帖成功

经验值 +10