供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
民规4.4.12-3写道,母线为双电源时,其电源或变压器的低压出线断路器和母线联络断路器两侧均应装设隔离电器。这样的话,柴油发电机进线需要隔离开关吗?还有这个断路器两侧需要加隔离开关吗(见图中红色)?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
beida_energy
沙发
本帖最后由 beida_energy 于 2015-4-10 15:09 编辑 北方郎 发表于 2015-4-10 14:07 你还是没有理解。高压断路器安装处的短路电流和持续时间I^2t值不能超过断路器本身。比如短路电流为20kA …你说没有理解我认!但是我并未提及其他问题,就是否认 延时4S才动这件事!那也对的!所以,删帖没有道理。
2015-04-10 15:03:10
赞同0
-
北方郎
板凳
beida_energy 发表于 2015-4-10 14:04 @北方郎既然这是正解,那之前我的帖子否定4S后才动作的帖子就是正确的,怎么被删了 呢?你还是没有理解。高压断路器安装处的短路电流和持续时间I^2t值不能超过断路器本身。比如短路电流为20kA,那么持续时间不超过6.25s。
2015-04-10 14:07:10
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报