土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教这个断路器两侧需要加隔离开关吗?
民规4.4.12-3写道,母线为双电源时,其电源或变压器的低压出线断路器和母线联络断路器两侧均应装设隔离电器。这样的话,柴油发电机进线需要隔离开关吗?还有这个断路器两侧需要加隔离开关吗(见图中红色)?

搜狗截图15年04月08日1717_1.jpg

全部回答(10 )

  • statcom
    施耐德的框架断路器,下边的那个隔离开关是多余的,框架断路器一样可以摇出来
    2015-05-15 13:46:15 来自 PC 评论 举报
  • co1428980573363
    手车移动式断路器,手车就相当于隔离装置
    2015-05-15 12:18:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10